Pac Amzair: cycle de dégivrage au nombre de 0 sur 24h, est ce normal?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 253 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

Ma Pac AMZAIR silenz duo intérieur affiche sur un compteur un nombre de 0 cycles de dégivrages sur 24h. est ce normal?
la valeur de température de la sonde (dégivrage) est à 40°C voire 42°C quand la PAC est en fonctionnement. est ce normal?
Sur un des compteurs qui se nomme "delta T", j'ai une température affiché de 3.9°C voire 4.1°C. est ce normal?

Merci de votre aide

J.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Votre PAC AMZAIR semble avoir un problème de dégivrage et de température. Souhaitez-vous consulter un professionnel pour un diagnostic et une solution ?

Allez dans la section devis Dépannage pompe à chaleur / climatisation du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Comparez les prix et gagnez du temps pour l'entretien rapide de votre pompe à chaleur

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-171-devis_depannage-pompe-a-chaleur-climatisation.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Pour le delta T , c'est normal, c'est une valeur commune dans les PAC air/eau( différence entre la T° de l'eau à l'entrée et à la sortie du condenseur, ou ce peut aussi être la différence entre la T° de l'air à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur).
Le dégivrage n'a lieu qu'en dessous d'une certaine T° extérieur, et à partir d'un certain taux d'humidité. Si les conditions ext. ne sont pas réunies, il n'y a pas de givrage; c'est le cas avec les T° ext. que l'on a actuellement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour votre réponse.
Je me pose la question à propos de la sonde de température de dégivrage qui affiche toujours une valeur autour de 40C quand elle est en fonctionnement?
Merci par avance pour toute réponse
J
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Est-ce bien la sonde de T° de dégivrage ? Peut être est-elle en défaut ou carrément HS.Voyez avec votre installateur ou avec AMZAIR.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Oui c est bien la sonde de température de dégivrage
Merci pour la reponse
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Si la sonde est une CTN ou une CTP, débranchez la et mesurez sa résistance et notez la T°; comparez avec les valeurs normales en fonctions de T°.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
C est bien la sonde qui est HS.
Elle a été déconnectée, la PAC la voit enfin HS et se met en dégivrage automatique toutes les 45min si la temperature extérieur est en dessous de 10C.
Depuis hier soir, j ai eu 4 cycles de dégivrages.
La nouvelle sera posé la semaine prochaine.
Merci encore pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
De rien , un forum c'est fait pour s'entre-aider.
Bonne journée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Var
jelamiri38 a écrit:Bonjour,
C est bien la sonde qui est HS.
Elle a été déconnectée, la PAC la voit enfin HS et se met en dégivrage automatique toutes les 45min si la temperature extérieur est en dessous de 10C.
Depuis hier soir, j ai eu 4 cycles de dégivrages.
La nouvelle sera posé la semaine prochaine.
Merci encore pour vos réponses
Normalement, la regul a une alarme qui signale "zone defaut"..?
Messages : Env. 20
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 09h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir