Bonjour a tous,
Nouvelle sur ce forum je me permets de vous demander votre aide et lumière quant a la pose de ma porte fenetre qui presente bon nombres de défauts, rayures, vitrages taché, mauvais règlages,... j en passe.
Ce qui me tracasse outre le fait qu il manque des points de fixations, ce sont les conformités de pose et la tenue du produit dans le temps.
Ci joint la photo du bati où l emplacement de la vis d origine fait place a un trou de la taille d une piece d un euro, cette meme vis est replacée plus profondemment dans le pvc, dans le batit en lui meme et non aux emplacements prévus.

Est ce une pratique habituelle ? La quasi totalité des vis vont chercher les joints béton dans le mur en travers en dehors des trous prévus occasionnant la découpe des rainures du batit.

D après le commercial, cela n affecte pas l ensemble et les poseurs n ont pas eu le choix que de faire comme cela.

Perso je trouve cela bizzare .... ils changent tout sauf ce batit.
Dois je accepter, faire tout changer ou faire carrement venir un expert.
Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de fenêtre...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
allemand

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
Le 20/05/2019 à 19h24
Bonjour,
Je veux bien vous aider mais pour cela il me faudrait d'autres photos, car là je ne comprends rien à la technique de pose retenue !
Cette vis en travers, ce n'est pas normal.
0
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 21/05/2019 à 22h03



Bonjour et merci !
C est une pose en applique avec frangement d allege deux equerres dans le bas de chaque coté et le reste avec des vis dont la plupart sont en biais en dehors des trous et traversant les rainures
0
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 21/05/2019 à 22h06
0
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 21/05/2019 à 22h07
0
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 21/05/2019 à 22h08
0
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 21/05/2019 à 22h10
0
Partager
allemand

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
Le 22/05/2019 à 09h53
Bonjour,

Je suis désolé pour vous, mais vous allez devoir faire intervenir un expert.
Ce travail est totalement hors norme, aussi bien au niveau de la technique de pose que de la mise en oeuvre.

Le support maçonnerie n'aurait pas dû être accepté, en l'état, par le poseur de menuiseries.

Un deuxième point qui m'interpelle : qu'avez vous prévu comme finition au sol ?
La porte-fenêtre semble reposer sur le sol existant.
Toute finition ultérieure est ainsi compromise, sans gêner l'ouverture des vantaux.

Courage...
0
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 22/05/2019 à 11h46
Au sol est prévu du parquet. Le seuil est en alu sur rejingot avec suffisamment d espace pour pose de parquet flotant. Là normalement pas de souci.
Sur le devis était noté : Bande de dressement mais leur macon a simplement refait le tour de l encadrement où repose le batit et non le tour complet où reposent les fixations. Les fixations doivent être toutes avec clameaux et equerres ? Ils acceptent de nous reposer l intégralité de la fenetre ( encore heureux 😃) que doit on exiger exactement de leur part ? Et que disent les normes? Merci
0
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 22/05/2019 à 11h46
Au sol est prévu du parquet. Le seuil est en alu sur rejingot avec suffisamment d espace pour pose de parquet flotant. Là normalement pas de souci.
Sur le devis était noté : Bande de dressement mais leur macon a simplement refait le tour de l encadrement où repose le batit et non le tour complet où reposent les fixations. Les fixations doivent être toutes avec clameaux et equerres ? Ils acceptent de nous reposer l intégralité de la fenetre ( encore heureux 😃) que doit on exiger exactement de leur part ? Et que disent les normes? Merci
0
Partager
lecoq 44

Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
Le 22/05/2019 à 12h59
Bonjour 
même avis que Allemand ; il n'y a pas eu de bandes de dressement de réalisées 
1
Partager
Bafouille
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Morbihan
Ancienneté : moins d'1m
Le 22/05/2019 à 14h04

Voici ce qu'ils considèrent être une bande de dressement c est le tout petit renfoncement refait, la ou il y a des tasseaux, autour il y a un bourrelet de environ 10cm. D épaisseur laissé nrut en enfin le mur brut
0
Partager
allemand

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
Le 22/05/2019 à 15h03
Bafouille a écrit:
Voici ce qu'ils considèrent être une  bande de dressement c est le tout petit renfoncement refait, la ou il y a des tasseaux, autour il y a un bourrelet de environ 10cm. D épaisseur laissé nrut en enfin le mur brut

Vous avez, avec la photo de LECOQ44, ce que le maçon aurait dû faire.
Votre support est vraiment désastreux. L'ancienne feuillure en partie effritée, laissée comme ça... c'est déprimant.
Tout doit être redéposé et la maçonnerie reprise.
Après pour la fixation il y a plusieurs solutions:
- Les équerres passent en périphérie du dormant (suffisamment de place), alors vous pouvez les utiliser.
- Elles ne passent pas,  il reste la solution de pose en tunnel à condition de caler le dormant avec un précadre bois par exemple.
Le dormant de votre porte-fenêtre est à mon sens à remplacer car il est maintenant percé un peu de partout.
Si l'artisan discute, ne pas hésiter à faire venir un expert.
0
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Partager
En cache depuis le vendredi 14 juin 2019 à 20h46

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
personnes
surveillent ce sujet
Voir