Bonjour.

Pour une raison inconnue, l'ancien tuyau de refoulement (annelé) encastré et coudé (...) ne fait plus son office.

La pompe ne parvient pas à cracher. J'ai passé un furet mais ça bloque rapidement car c'est bien coudé.

Le tuyau était raccordé à des tubes PVC à l'intérieur de la maison avant de repartir plus haut dans un regard (regard 2) qui renvoyait l'eau par gravité dans la rue.

J'ai donc coupé la liaison PVC et tube annelé. J'y ai mis un tuyau d'arrosage dedans (pour faire le chemin inverse avec de l'eau). Presque rien ne sort dans le regard (regard 1) en descente de garage et rien ne dégorge dans la maison.

J'en déduit donc que le tuyau est percé et que ça se déverse quelque part dans le terrain.

Bref. Impossible de casser à cet endroit (ça part dans un mur de soutènement...).

Il me faut donc repasser du regard (regard 1) jusque dans le logement pour récupérer l'installation amenant au regard 2.

La question c'est avec quoi?

Soit du PEHD mais bon j'aurais aimé réutiliser l'ancienne installation.
Soit en PVC
Soit en PVC pression.

Pendant 20 ans c'est resté sur du PVC standard et pas de problème particulier. Je serais donc tenté de répartir là dessus.

Ceci étant je vois que ça n'est pas conseillé.

Des avis?

A repasser j'ai +3 m de linéaire encastré environ dont une partie inclinée à 45° sur 70cm environ.

Merciiiiii
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Le PEHD est pour moi le plus approprié.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Okay. Mercii
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonjour bonjour.

J'aurais pu recréer un autre sujet mais bon, c'est dans la continuité de celui-ci.

J'ai enfin attaqué les travaux. Et suis parti sur une version PEHD eau potable d.25. J'avais une couronne en stock.

Après avoir percé en biais ma dalle sur plus de 60cm, j'ai atteint le regard.

Le soucis, c'est que ma plus grosse mèche, c'est du 24mm... Donc forcement ça ne rentre pas. J'ai essayé d'élargir mais c'est juste pas possible sur 60cm avec une lance de 1m qui tourne sur un perforateur standard (même sur du haut de gamme ça aurait été infaisable). De plus la rigidité du tube n'aide pas.

Donc me restent deux solutions.

- Acheter une mèche beton de diamètre supérieur. Je trouve du 25 (donc 1mm c'est comme si je ne faisais rien) et du 32. Le 32 ça coûte beaucoup trop cher pour l'usage unique que j'en aurai et je ne suis même pas sûr que mon perfo la fasse tourner. Déjà le 24mm après trou de 16mm c'était sportif (le 16 était resté planté dans la dalle, bonjour les sueurs froides), alors 32 après 24... Ça semble relever de l'impensable. Mais après faute de mieux, ça se tente, mais franchement ça sent l'échec et la perte de pognon inutile.

- Passer sur un diamètre inférieur. Il s'avère que j'ai du PEHD de 20mm GAZ.J'ai lu que le PEHD GAZ n'était pas conseillé en eau potable car sa pression de service max est de 4-6bars. Dans mon cas, l'extrémité du tube débouchant dans le vide, la pression dans le tube lorsque l'eau y circule doit être proche de la pression atmosphérique donc en pression relative, on est sur du presque 0 je suppose.

Cette deuxième solution me semble être la meilleure. Dans l'immédiat je recrachais tout par un tuyau d'arrosage et, si ce n'est la jonction relativement inadaptée entre le tuyau et le tube de la pompe , ça avait le mérite de s'écouler. Je pense donc que du d.14 utile c'est plutôt un bon compromis.

Mais voilà, le problème, c'est que je pense et que je ne suis pas sûr.

D'où, ma question. Que pensez-vous de cette solution PEHD20 GAZ pour refoulement pompe regard eaux pluviales? Ça peut poser problème pour la pompe?

Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 23h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique