Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis isolation coffret volet roulant

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 331 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour,

Nous venons sur ce forum car nous rencontrons de nombreux soucis avec notre constructeur et nous aurions besoin d'avis.

Nous avons constaté cette hiver que dans la chambre de notre petite fille qui se trouve non exposé au soleil la journée, que nous pouvions perdre presque 2 degrés par rapport au reste de la maison. Et l'inverse en ce moment, pour notre chambre qui se retrouve exposé en plein soleil, la journée la température y monte rapidement.
De plus nous sommes assez gênés par les bruits extérieurs.
Nous nous sommes donc permis de démonter les coffrets des volets roulants et voici ce que nous y avons trouvé. (voir pièces jointes)

Le panneau de polystyrène qui est sensé faire l'isolation ne remplit pas tout le coffre. Il semble avoir été découpé au cutter sur un coté. 

Voyant ceci je ne comprends pas comment notre maison peut répondre aux normes de la RT 2012.
J'aurais besoin d'avis...

Merci de vos réponses





Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je suppose que vous avez une vmc ! et ce n'est pas un double flux, vous deviez avoir des grilles de ventilation sur vos fenêtres, comme il y en a pas votre menuisier en fait des trous dans les caissons pour les remplacer,
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour, pour le trou au centre oui, mais pour ceux de chaque coté ?
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Pas fait attention, de toute façon cela ne ce fait pas, et cela ressemble à tout sauf à une isolation .Rassurez-moi-vous avez pas passé le test pour la rt2012 .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Et bien nous avons eu notre formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux... Mais aucun test de perméabilité à l'air n'a été effectué étant donné que notre constructeur dispose d'un agrément Ministériel
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ah ah ah agrément Ministériel, rge, consuel, QualiPV, on donne sans contrôle, génial notre pays, on crée des labels et appellations, mais on ne contrôle rien,
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Mais aucun test de perméabilité à l'air n'a été effectué étant donné que notre constructeur dispose d'un agrément Ministériel>

ça doit être un constructeur important qui fait plus que quelques maisons par an.

Le polystyrène vu sur la photo ça fait vraiment 'bricolo'

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
 ce qui est étonnant  et pas logique c'est d'avoir des coffres intérieurs à la place de coffres linteaux en construction neuve 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Savez vous s'il existe des référenciels pour les volets roulants en RT2012 ? Des textes qui précisent les normes ?
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
à ma connaissance dans la RT 2012 il n'y a pas de normes concernant les volets roulants

Il faut avoir en tête 'la philosophie' de la RT 2012 :
l'objectif premier étant , une faible consommation d'énergie primaire
pour faire très simple la consommation de doit pas être supérieure
à 50 KWh (m2 /an) il y a donc une obligation de résultats mais pas de moyens.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

compléments qui pourrait vous aider : issu du programme PACTE

https://www.programmepacte.f[...]14-12_0.pdf

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Merci mais le commercial du fournisseur des menuiseries nous a certifié que la pose était correcte ! Je ne comprends pas.......
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

sans doute ne veut il pas se mettre à dos le constructeur

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour,

Ce n'est pas normal du tout !
Le panneau isolant devrait parfaitement remplir le trou.
Démontez un autre coffre par curiosité, je pense que celui de la chambre a été bidouillé, probablement lors du perçage de l'entrée d'air....

Niveau bruit et isolation, le caisson PVC ne sera jamais une Rolls-Royce, mais si le panneau de polystyrène est bien ajusté et que la grille d'entrée d'air est un modèle "phonique", vous devriez avoir néanmoins un bon résultat.

Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Merci.. celui de l autre chambre est exactement pareil.. pour moi aussi le problème est flagrant. Seulement avec le commercial des menuiseries qui soutient comme notre constructeur que c'est correct, je ne sais plus quels sont les recours et comment prouver la malfaçon n'étant pas du métier
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Quelques questions :

- Il n'y a absolument rien au dos du couvercle qui pourrait expliquer ces manques aux extrémités de l'isolant ?
- Avez-vous la marque des menuiseries ?

Vous avez eu probablement la réponse du commercial de la société ayant commercialisé ces produits. Il serait intéressant de se rapprocher du fabricant de la menuiserie.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Non il n y a rien, juste un couvercle en plastique..
Oui nous connaissons le nom de l entreprise qui fournit les menuiseries, je les ai contacté par mail pour tenter d'avoir une autre réponse mais rien pour le moment
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
amandineMC a écrit:Non il n y a rien, juste un couvercle en plastique..
Donc ce n'est pas normal, l'isolant devrait tout boucher

Oui nous connaissons le nom de l entreprise qui fournit les menuiseries, je les ai contacté par mail pour tenter d'avoir une autre réponse mais rien pour le moment
C'est le fabricant de menuiserie qu'il faut contacter, pas le revendeur
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
On nous a dit que c'était découpé comme ça d'usine...
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
amandineMC a écrit:On nous a dit que c'était découpé comme ça d'usine...

J'ai fait des recherches et il y a bien des caissons avec l'isolant raccourci.
Les extrémités du caisson sont étanches de part et d'autre des flasques support d'axe de volet, et l'air de l'extérieur ne peut arriver par là.
Néanmoins le bloc isolant doit être bien ajusté, le votre a les angles un peu tronqués et il doit y avoir des fuites.



Certains ont aussi des compléments aux extrémités :



Je pense que chez vous il y a quand même des améliorations à apporter à votre caisson.

- Le bloc isolant doit fermer parfaitement l'espace en contact avec l'air extérieur

- la grille de ventilation doit être un modèle phonique avec une entrée d'air calibrée à 15m3/h, c'est suffisant pour une chambre.


Pouvez vous mettre une photo de la grille ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Voici les grilles d aération, et les côtes du caisson
...
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Personne ?
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Je ne connais pas ce modèle mais votre grille me semble bien être un modèle phonique car elle est assez épaisse. Normalement c'est écrit dessus.
J'ai un doute par contre sur le sens de pose, à l'intérieur les ailettes doivent envoyer l'air frais vers le plafond.

De toutes façons, le bruit et le froid passe en priorité par le caisson. Vos photos montrent bien que les extrémités non isolées sont directement en contact avec l'extérieur, on voit le jour derrière le treuil de manoeuvre...super !

Seule solution, faire remplacer les blocs isolants par des éléments intacts (sans les angles cassés), et compléter l'isolation sur les extrémités par des petits blocs de polyuréthane  bien ajustés à la taille du trou.
On trouve des petites plaques de polyuréthane en grande surface de bricolage. Avec un cutter c'est vite fait.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 20h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir