Bonjour
j'ai une baie à galandage de 3 mètres en alu, posée dans une maison en cours de construction. le placo et la dalle sont posés et le carreleur s'est aperçu qu'il y a une différence de + ou - 1cm d'un côté à l'autre. Quels sont les recours ? faut -il la démonter et la reposer correctement ? par ailleurs (voir photos) le joint noir
(je pense contriband)est visible de chaque côté intérieur et extérieur de la baie, est-ce normal ? Merci pour vos réponses
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
Est ce que la baie est de niveau, ainsi que le sol.
Il n'a pas de chape de ragreage?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Si la dalle est coulée et il y a 1cm de différence à gauche et à droite, le seuil ou repose la baie est mise de travers.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
Vous la faite démonter si ça vous dérange.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour,

Le joint Compriband peut dépasser légèrement, ce n'est pas gênant. Vous pouvez aussi l'araser si besoin. L'essentiel c'est qu'il y en ait bien entre la maçonnerie et la fenêtre.
Par contre, le rail du coulissant doit impérativement être parfaitement à niveau. C'est la règle de base de la pose d'un coulissant.

Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Oui il y a 1 cm d'écart (voir photo point rouge). Quelle est à votre avis la meilleure solution ?
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
C'est un peu tard pour réagir car indémontable sans dégâts...
J'espère pour vous que le vantail ferme correctement.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Le constructeur me propose de déposer la baie en enlevant évidemment le placo, le carrelage et de limer la dalle ; Quand pensez vous ? nous pensons accepter, est-ce le bon choix ?
Autrement, il propose de limer le seuil (celui qui est de travers) et de bidouiller ...
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
colibri61 a écrit:Le constructeur me propose de déposer la baie en enlevant évidemment le placo, le carrelage et de limer la dalle ; Quand pensez vous ? nous pensons accepter, est-ce le bon choix ?
Autrement, il propose de limer le seuil (celui qui est de travers) et de bidouiller ...

Oui la première solution est la bonne et 1cm à rattraper ce n'est pas grand chose. Vous avez de la chance que le constructeur accepte sans rechigner , c'est un bon point pour lui.
Sinon, limer le seuil alu , pitié pas ça !!!
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
De la chance !!! pas vraiment !! Il n'a pas la choix vu toues les malfaçons déjà découvertes....j'ai déposé un message concernant mes 2 oeils de boeuf pour demander conseils ; pour le reste pas besoin d'aide, il s'agit de mesures non conformes. 
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
colibri61 a écrit:De la chance !!! pas vraiment !! Il n'a pas la choix vu toues les malfaçons déjà découvertes....j'ai déposé un message concernant mes 2 oeils de boeuf pour demander conseils ; pour le reste pas besoin d'aide, il s'agit de mesures non conformes. 

Je retire le bon point ! j'ai fait partie de ceux qui ont répondu pour les 2 fenêtres rondes.
Courage, tenez bon.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Les oeils de boeuf ont été à nouveau "bidouillés" de l'extérieur ; je ne sais pas ca qui a été fait car ça a été fait "en cachette"  donc pas de photos. 
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Je reviens vers vous pour une info : qui peut me donner des infos sur le DTU 34 ? quels sont les normes ? ma baie est environ 1 cm // 1.1 cm de plus horizontalement ; est-ce hors norme ? le menuisier me dit qu'il n'a rien à se reprocher par rapport au DTU 34 ! Merci
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Le DTU pose menuiserie concerné est le 36.5

La tolérance horizontalité "fenêtre posée" est de 2mm pour une largeur de baie inférieure à 1.50m.
Pour une largeur de baie supérieure à 1.50m, il est toléré 3mm.

Vous êtes donc largement hors norme.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour Merci je regarderais  ; finalement le constructeur est revenu sur ce qu'il a dit il veut ouvrir le placo et caler la baie ; je n'en sais pas plus pour le moment. Est-ce bien ou pas ?
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
colibri61 a écrit:Bonjour Merci je regarderais  ; finalement le constructeur est revenu sur ce qu'il a dit il veut ouvrir le placo et caler la baie ; je n'en sais pas plus pour le moment. Est-ce bien ou pas ?

En calant la baie, il va la mettre au niveau du point le plus haut.
Ce n'est pas une mauvaise solution.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Merci ; donc nous pouvons accepter il n'y aura de soucis dans l'avenir ?
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Le calage par rapport à la maçonnerie est une étape quasi obligatoire, sauf si le maçon est très très minutieux.
En soulevant le seuil de la baie pour caler, l'étanchéité sera à reprendre, c'est le point à surveiller attentivement.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Comment surveiller l'étanchéité ? il faudra être présent au moment des travaux ?
Pouvez-vous aussi me dire la différence du joint silicone et du joint acrylique svp ? Apparemment ils ont mis du silicone (le chez de chantier n'est pas capable de nous dire lequel)pour calfeutrer l'intérieur de nos oeils de boeuf ; ça craint ou pas ?
merci 
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
colibri61 a écrit:Comment surveiller l'étanchéité ? il faudra être présent au moment des travaux ?

Ce serait préférable d'être présent, le joint est à refaire sur toute la longueur du seuil. Le seuil alu sera soulevé, calé et un joint silicone fait entre le seuil alu et le béton. Bien gratter l'ancien joint avant de refaire le nouveau.


Pouvez-vous aussi me dire la différence du joint silicone et du joint acrylique svp ? Apparemment ils ont mis du silicone (le chez de chantier n'est pas capable de nous dire lequel)pour calfeutrer l'intérieur de nos oeils de boeuf ; ça craint ou pas ?
merci 

On utilise le joint acrylique lorsque un revêtement sera appliqué dessus (crépis, peinture...).
Pour des zones ne recevant pas de traitement ultérieur, le silicone est préférable.
Le silicone à l'intérieur est un bon choix car une fois sec il devient très robuste.

Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Ok je vous remercie de ces précisions.
Messages : Env. 60000

En cache depuis avant-hier à 04h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir