Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC SF sans utiliser piquage cuisine? Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 781 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Yvelines
Bonjour à tous,

pour des raisons déjà expliquées dans d'autres post, je suis dans l'impossibilité de relier ma cuisine à la VMC (elle aura une extraction indépendante).

il me reste donc 1 SDB / 1 WC.

J'ai acheté la VMC DECO DHU (Unelvent), 4 piquages [font=Calibri, sans-serif]Ø80 et 1 piquage cuisine [color=#1f497d][size=2][font=Calibri, sans-serif]Ø125[/size][/color]. 
J'ai posé la question à leur support technique si je pouvais brancher ma SDB et WC et boucher les 3 autres piquages (1 de [font=Calibri, sans-serif]Ø125 et 2 de [font=Calibri, sans-serif]Ø80).

leur réponse :
Citation: [font=Arial, Helvetica, sans-serif][color=#1f497d][size=2][font=Calibri, sans-serif]Le piquage en Ø125 doit toujours être utilisé, si vous le bouchez, cela augmentera le débit sur les piquages en  Ø80.[/size][/color]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][color=#1f497d][size=2][font=Calibri, sans-serif]L’idéal quand il n’y a pas de cuisine, est de brancher la SDB sur le piquage Ø125 avec une gaine en Ø125.[/size][/color]


mes questions :

-  Je suis assez surpris car j'ai vu qu'il existait des bouchon 125, donc ça veut dire que ça doit bien être possible de les boucher? 
- le moteur ne s'adaptera (en aspirant moins)  pas si je bouche le piquage 125 ? 
- Utiliser le 125 pour une SDB n'est pas trop puissant ?
Dans le cas où il faille vraiment l'utiliser, est ce que vous pensez que je peux relier le piquage cuisine avec une gaine et son extracteur, mais de le laisser dans le comble ? 
merci d'avance à vous pour vos conseils 
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
vince2001 a écrit:

mes questions :

-
Dans le cas où il faille vraiment l'utiliser, est ce que vous pensez que je peux relier le piquage cuisine avec une gaine et son extracteur, mais de le laisser dans le comble ? 
merci d'avance à vous pour vos conseils 

vous avez trouvé , et aspirer l'air assez loin du refoulement de la vmc 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

si vous n'avez pas prévu d'isolant soufflé dans les combles ça doit être bon.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, en plus cela peut aider à renouveler l'air des combles, en été cela peut être une bonne chose et aider au déphasage de l'isolant
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Yvelines
Bonjour et merci pour vos réponses. 

Dans les combles ça sera de l'isolant non soufflé donc directement sous la toiture. Par contre ça sera pas chauffé car je vais seulement y faire du stockage (très faible hauteur).

Quand j'ai parlé de faire ça au support technique il m'a dit:
Citation: Le problème dans ce cas est, quand aspirant l’air des combles, la VMC pourra basculer facilement en grande vitesse.


peut être pensait-il que les combles ne seraient pas isolés? 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Je te conseille quand de ne pas un comlble très étanche.

Tout air extrait doit rentrer en air neuf
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Yvelines
Mika111 a écrit:Bonjour

Je te conseille quand de ne pas un comlble très étanche.

Tout air extrait doit rentrer en air neuf

bonjour Mika, 
il manque quelques mot, mais tu veux dire qu'il faut que j'ai une entrée d'air dans les combles? 
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Désolé

Pas tout a fait je veux dire qu'il faudra faire le nécessaire pour que le comble ne soit pas étanche.

Quitte a réaliser une grille de transfert du logement aux combles si le passage d'air est insuffisant.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Yvelines
Ah ok merci c'est plus clair.
Merci à tous pour vos conseils

Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
dans votre cas vous auriez dû prendre une petite VMC hygro A (4 sanitaires max), elle fonctionne sur une pression constante et pas sur un volume constant.

Donc il faut utiliser votre machine sur la petite vitesse exclusivement et si vous avez la possibilité du choix entre 2 et 4 sanitaires, alors choisir 2 sanitaires.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Yvelines
Bonjour Emile,

avez vous des références de ce type de VMC ? je n'en ai pas trouvé
merci
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour ce sont celles 1ers pris que vous pouvez trouver en grande surface; pas cher et bien pour ce que vous voulez faire, et pas de risque qu'elle change de vitesse toute seule
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Yvelines
Ok merci
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 14h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir