Menu utilisateur
Menu

Coulage de beton dans les normes ?

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 304 fois
Lancer un nouveau sujet Poster une réponse
celia_pkz
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 02/10/2019 à 18h09
Coulage de beton dans les normes ?
Bonjour a tous,

Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.
Il y a également beaucoup d'eau dans ce beton au vu du coulage (ci-joint photo) ce qui m'inquiète énormément.
Par ailleurs, le beton n'a pas été coulé en une seule fois.

Pensez vous que tout cela est normal ? Ou pas?





0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
kika-75

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
Dept : Gers
Ancienneté : + de 5 mois
Le 02/10/2019 à 20h44
On dirait qu'il y a plus d'eau que de béton, et le ferraillage il est remonté tout seul où ils l'ont aidé ?
0
Partager
Alyénor

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 03/10/2019 à 19h39
Un article intéressant ici : http://www.guidebeton.com/ajout-eau-beton
0
aamoi8428
Partager
celia_pkz
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/10/2019 à 11h43
kika-75 a écrit:On dirait qu'il y a plus d'eau que de béton, et le ferraillage il est remonté tout seul où ils l'ont aidé ?


Hum.. c'est une bonne question. Pour moi le ferraillage n'a pas bougé. . Mais oui, il y avait bien plus d'eau que de béton.

Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant
0
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 14 ans
Le 04/10/2019 à 12h55
Re: Coulage de beton dans les normes ?
Bonjour

celia_pkz a écrit:...
Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.



Qui sont les ouvriers qui ont ajouté de l'eau ?   les chauffeurs des toupies ? les maçons du cst ? (et les chauffeurs  ont laissé faire ? )
j'espère que vous avez des photos.


www.aamoi.info pour adhésion au plus tôt.


Citation:
Il y a également beaucoup d'eau dans ce beton au vu du coulage (ci-joint photo) ce qui m'inquiète énormément.
Par ailleurs, le beton n'a pas été coulé en une seule fois.

Pensez vous que tout cela est normal ? Ou pas?

Non ce n'est pas normal.



celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant  

ils se trompent !
je ne sais pas qui sont ces "certains" mais certainement pas des pros.

les photos sont de mercredi ? et depuis ?

Je vous souhaite bon courage pour la suite, vous risquez d'en avoir besoin.
0
Partager
gill

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 04/10/2019 à 13h05
celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant
oui, mais non
c'est pas tout à fait ça
on arrose effectivement parfois le dessus de dalle une fois coulée, mais quand la prise a commencé
mais là ca n'a rien à voir, il s'agit d'eau "dans" le béton, pas "dessus"
le risque est principalement une forte baisse de la résistance
des essais existent pour vérifier ça (mini 3 carottages + essais de compression en labo étant le mieux)
0
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Partager
celia_pkz
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/10/2019 à 14h12
gill a écrit:
celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant
oui, mais non
c'est pas tout à fait ça
on arrose effectivement parfois le dessus de dalle une fois coulée, mais quand la prise a commencé
mais là ca n'a rien à voir, il s'agit d'eau "dans" le béton, pas "dessus"
le risque est principalement une forte baisse de la résistance
des essais existent pour vérifier ça (mini 3 carottages + essais de compression en labo étant le mieux)


Bonjour,

Merci pour vos informations. Savez vous peut-être où je pourrai faire cette demande d'analyse et connaissez vous les prix?

Merci
0
Partager
celia_pkz
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/10/2019 à 14h24
Re: Coulage de beton dans les normes ?
"les photos sont de mercredi ? et depuis ?"

Bonjour,
En effet elles sont bien de mercredi. Et voici les photos une fois le radier terminé (jeudi 03 oct)





0
Partager
celia_pkz
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/10/2019 à 14h28
Re: Coulage de beton dans les normes ?
elisa21 a écrit:Bonjour

celia_pkz a écrit:...
Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.



Qui sont les ouvriers qui ont ajouté de l'eau ?   les chauffeurs des toupies ? les maçons du cst ? (et les chauffeurs  ont laissé faire ? )
j'espère que vous avez des photos.


www.aamoi.info pour adhésion au plus tôt.


Citation:
Il y a également beaucoup d'eau dans ce beton au vu du coulage (ci-joint photo) ce qui m'inquiète énormément.
Par ailleurs, le beton n'a pas été coulé en une seule fois.

Pensez vous que tout cela est normal ? Ou pas?

Non ce n'est pas normal.



celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant  

ils se trompent !
je ne sais pas qui sont ces "certains" mais certainement pas des pros.

les photos sont de mercredi ? et depuis ?

Je vous souhaite bon courage pour la suite, vous risquez d'en avoir besoin.


Oui mes voisins ont prit des photos en flagrant délit dans l'ajout de l'eau dans la toupie. Nous avons aussi relever le compteur d'eau afin de vérifier la quantité utilisée dans l'ajout de ses toupies (environ 3m3 pour 2 toupies)
0
Partager
Alyénor

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/10/2019 à 19h11
Re: Coulage de beton dans les normes ?
celia_pkz a écrit:
elisa21 a écrit:
celia_pkz a écrit:...
Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.



Qui sont les ouvriers qui ont ajouté de l'eau ?   les chauffeurs des toupies ? les maçons du cst ? (et les chauffeurs  ont laissé faire ? )
j'espère que vous avez des photos.


www.aamoi.info pour adhésion au plus tôt.


Oui mes voisins ont prit des photos en flagrant délit dans l'ajout de l'eau dans la toupie. Nous avons aussi relever le compteur d'eau afin de vérifier la quantité utilisée dans l'ajout de ses toupies (environ 3m3 pour 2 toupies)



Je suis le voisin en question qui a pris des photos du crime. J'ai une photo où on voit clairement une personne debout sur la toupie avec le tuyau à la main.


En fait, je suis passé en express sur le chantier avant mon travail, et j'ai vu la toupie au bout du terrain avec un homme debout dessus tenant un tuyau et versant de l'eau dans la toupie. Personne ne parlait français, peut-être celui debout sur la toupie (le chauffeur de la toupie ?) mais qui était trop concentré sur son crime pour me voir. Dès que j'ai sorti l'appareil photo pour immortaliser tout ça, ils ont commencé à me jeter des regards noirs et bizarrement le type a arrêté de verser l'eau du tuyau. Je les ai pris la main dans le sac je crains puis j'ai dû partir pour ne pas arriver en retard au travail. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait si j'avais pu rester : c'est bien évidemment difficile de demander de tout stopper en tant que voisin, d'autant plus quand l'ambiance est un peu tendue.


J'ai surtout vite contacté ma voisine pour qu'elle contacte en urgence le CDT.
2
aamoi8428
Partager
Manu-d.en-haut

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 5000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
Le 04/10/2019 à 19h33
C'est du coulage de béton dans l'énorme !

Hop hop --> []
2
Mon récit : http://bistorte.forumconstruire.com
Mes textes et photos sur FC sont soumises au choix à la licence WTFPL version 2, ou LPRAB
Partager
jpaul

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 15 ans
Le 05/10/2019 à 09h46
Ce n'est pas un radier, c'est un dallage.
Comme vous avez des photos, vous faites un courrier, au cst, en les joignant et en demandant des explications et de vous prouver que la résistance du béton n'a pas été altérée par ce rajout d'eau, dans le cas contraire, vous demanderez la démolition de ce dallage.
1
Maître d'oeuvre - CSPS
Partager
celia_pkz
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 05/10/2019 à 09h53


Et voilà le final de cette dalle. Fissures et rouilles. Merci à tous pour vos conseils nous allons envoyer un courrier recommandé à notre CDT.
0
Partager
Alyénor

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 06/10/2019 à 23h46
Re: Coulage de beton dans les normes ?
La rouille c'est normal il me semble, de même qu'il y ait des micro-fissures dans le béton (le béton résiste mal au cisaillement). Là les fissures semblent avoir un écartement de l'ordre du mm, ce qui n'est pas anodin pour un béton qui vient d'être coulé.

Citation: Nous avons aussi relever le compteur d'eau afin de vérifier la quantité utilisée dans l'ajout de ses toupies (environ 3m3 pour 2 toupies)


Si vraiment 1500L d'eau ont été rajoutés dans chaque toupie de 7,5m3, c'est une réelle catastrophe. Ce serait une quantité absolument énorme !
0
aamoi8428
Partager
celia_pkz
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 09/10/2019 à 10h19
Bonjour a tous,

Apres une grosse réflexion, des prises de tête et de nombreux conseils opposés. Nous avons choisit d'opter pour l'envoi d'un courrier recommandé à notre CDT afin de nous confirmer par écrit que l'ajout d'eau et les fissures n'altèrent pas a la résistance du beton + constat de huissier pour nous prémunir dans le futur.

Merci à tous pour votre aide
0
Partager
En cache depuis le vendredi 18 octobre 2019 à 16h57

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
personnes
surveillent ce sujet
Voir