Bonjour a tous,

Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.
Il y a également beaucoup d'eau dans ce beton au vu du coulage (ci-joint photo) ce qui m'inquiète énormément.
Par ailleurs, le beton n'a pas été coulé en une seule fois.

Pensez vous que tout cela est normal ? Ou pas?





Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 700 message Gers
On dirait qu'il y a plus d'eau que de béton, et le ferraillage il est remonté tout seul où ils l'ont aidé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Gers
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Un article intéressant ici : http://www.guidebeton.com/ajout-eau-beton
aamoi8428
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Essonne
kika-75 a écrit:On dirait qu'il y a plus d'eau que de béton, et le ferraillage il est remonté tout seul où ils l'ont aidé ?


Hum.. c'est une bonne question. Pour moi le ferraillage n'a pas bougé. . Mais oui, il y avait bien plus d'eau que de béton.

Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

celia_pkz a écrit:...
Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.



Qui sont les ouvriers qui ont ajouté de l'eau ?   les chauffeurs des toupies ? les maçons du cst ? (et les chauffeurs  ont laissé faire ? )
j'espère que vous avez des photos.


www.aamoi.info pour adhésion au plus tôt.


Citation:
Il y a également beaucoup d'eau dans ce beton au vu du coulage (ci-joint photo) ce qui m'inquiète énormément.
Par ailleurs, le beton n'a pas été coulé en une seule fois.

Pensez vous que tout cela est normal ? Ou pas?

Non ce n'est pas normal.



celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant  

ils se trompent !
je ne sais pas qui sont ces "certains" mais certainement pas des pros.

les photos sont de mercredi ? et depuis ?

Je vous souhaite bon courage pour la suite, vous risquez d'en avoir besoin.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant
oui, mais non
c'est pas tout à fait ça
on arrose effectivement parfois le dessus de dalle une fois coulée, mais quand la prise a commencé
mais là ca n'a rien à voir, il s'agit d'eau "dans" le béton, pas "dessus"
le risque est principalement une forte baisse de la résistance
des essais existent pour vérifier ça (mini 3 carottages + essais de compression en labo étant le mieux)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Essonne
gill a écrit:
celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant
oui, mais non
c'est pas tout à fait ça
on arrose effectivement parfois le dessus de dalle une fois coulée, mais quand la prise a commencé
mais là ca n'a rien à voir, il s'agit d'eau "dans" le béton, pas "dessus"
le risque est principalement une forte baisse de la résistance
des essais existent pour vérifier ça (mini 3 carottages + essais de compression en labo étant le mieux)


Bonjour,

Merci pour vos informations. Savez vous peut-être où je pourrai faire cette demande d'analyse et connaissez vous les prix?

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Essonne
"les photos sont de mercredi ? et depuis ?"

Bonjour,
En effet elles sont bien de mercredi. Et voici les photos une fois le radier terminé (jeudi 03 oct)





Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Essonne
***** a écrit:Bonjour

celia_pkz a écrit:...
Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.



Qui sont les ouvriers qui ont ajouté de l'eau ?   les chauffeurs des toupies ? les maçons du cst ? (et les chauffeurs  ont laissé faire ? )
j'espère que vous avez des photos.


www.aamoi.info pour adhésion au plus tôt.


Citation:
Il y a également beaucoup d'eau dans ce beton au vu du coulage (ci-joint photo) ce qui m'inquiète énormément.
Par ailleurs, le beton n'a pas été coulé en une seule fois.

Pensez vous que tout cela est normal ? Ou pas?

Non ce n'est pas normal.



celia_pkz a écrit:
Certains pensent que c'est normal car le beton doit rester mouillé pour gerer au mieux le séchage par la suite et éviter qu'il ne se fissure. Mais, de la, a avoir autant d'eau... c'est assez surprenant  

ils se trompent !
je ne sais pas qui sont ces "certains" mais certainement pas des pros.

les photos sont de mercredi ? et depuis ?

Je vous souhaite bon courage pour la suite, vous risquez d'en avoir besoin.


Oui mes voisins ont prit des photos en flagrant délit dans l'ajout de l'eau dans la toupie. Nous avons aussi relever le compteur d'eau afin de vérifier la quantité utilisée dans l'ajout de ses toupies (environ 3m3 pour 2 toupies)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
celia_pkz a écrit:
***** a écrit:
celia_pkz a écrit:...
Je suis très inquiète sur la construction de ma maison.
Aujourd'hui c'était le coulage de beton pour faire un radier.
Et nous avons constaté que les ouvriers rajoutaient de l'eau dans la toupie pour le coulage.



Qui sont les ouvriers qui ont ajouté de l'eau ?   les chauffeurs des toupies ? les maçons du cst ? (et les chauffeurs  ont laissé faire ? )
j'espère que vous avez des photos.


www.aamoi.info pour adhésion au plus tôt.


Oui mes voisins ont prit des photos en flagrant délit dans l'ajout de l'eau dans la toupie. Nous avons aussi relever le compteur d'eau afin de vérifier la quantité utilisée dans l'ajout de ses toupies (environ 3m3 pour 2 toupies)



Je suis le voisin en question qui a pris des photos du crime. J'ai une photo où on voit clairement une personne debout sur la toupie avec le tuyau à la main.


En fait, je suis passé en express sur le chantier avant mon travail, et j'ai vu la toupie au bout du terrain avec un homme debout dessus tenant un tuyau et versant de l'eau dans la toupie. Personne ne parlait français, peut-être celui debout sur la toupie (le chauffeur de la toupie ?) mais qui était trop concentré sur son crime pour me voir. Dès que j'ai sorti l'appareil photo pour immortaliser tout ça, ils ont commencé à me jeter des regards noirs et bizarrement le type a arrêté de verser l'eau du tuyau. Je les ai pris la main dans le sac je crains puis j'ai dû partir pour ne pas arriver en retard au travail. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait si j'avais pu rester : c'est bien évidemment difficile de demander de tout stopper en tant que voisin, d'autant plus quand l'ambiance est un peu tendue.


J'ai surtout vite contacté ma voisine pour qu'elle contacte en urgence le CDT.
aamoi8428
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
C'est du coulage de béton dans l'énorme !

Hop hop --> []
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ce n'est pas un radier, c'est un dallage.
Comme vous avez des photos, vous faites un courrier, au cst, en les joignant et en demandant des explications et de vous prouver que la résistance du béton n'a pas été altérée par ce rajout d'eau, dans le cas contraire, vous demanderez la démolition de ce dallage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Essonne


Et voilà le final de cette dalle. Fissures et rouilles. Merci à tous pour vos conseils nous allons envoyer un courrier recommandé à notre CDT.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
La rouille c'est normal il me semble, de même qu'il y ait des micro-fissures dans le béton (le béton résiste mal au cisaillement). Là les fissures semblent avoir un écartement de l'ordre du mm, ce qui n'est pas anodin pour un béton qui vient d'être coulé.

Citation: Nous avons aussi relever le compteur d'eau afin de vérifier la quantité utilisée dans l'ajout de ses toupies (environ 3m3 pour 2 toupies)


Si vraiment 1500L d'eau ont été rajoutés dans chaque toupie de 7,5m3, c'est une réelle catastrophe. Ce serait une quantité absolument énorme !
aamoi8428
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Essonne
Bonjour a tous,

Apres une grosse réflexion, des prises de tête et de nombreux conseils opposés. Nous avons choisit d'opter pour l'envoi d'un courrier recommandé à notre CDT afin de nous confirmer par écrit que l'ajout d'eau et les fissures n'altèrent pas a la résistance du beton + constat de huissier pour nous prémunir dans le futur.

Merci à tous pour votre aide
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Pour les fissures, il va vous dire que c'est juste du retrait et que ce n'est pas grave (il n'aura pas forcement tord sur ce point)
Par contre l'ajout d'eau est strictement interdit (même si je doute du volume que vous indiquez)
Mais là; vu les problèmes que cela peut engendrer pour le Cst et le fournisseur de béton, il ne suffira pas de dire que ca a été fait, il faudra le prouver
si la centrale est NF, ce genre de connerie peut lui faire perdre sa certif
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
gill a écrit:si la centrale est NF, ce genre de connerie peut lui faire perdre sa certif

Notons que le constructeur en question certifie ses maisons NF Habitat :
https://www.maisonfamiliale.com/nous-connaitre/contrat-qualite-serenite
aamoi8428
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

celia_pkz a écrit:Bonjour a tous,

Apres une grosse réflexion, des prises de tête et de nombreux conseils opposés. Nous avons choisit d'opter pour l'envoi d'un courrier recommandé à notre CDT afin de nous confirmer par écrit que l'ajout d'eau et les fissures n'altèrent pas a la résistance du beton + constat de huissier pour nous prémunir dans le futur.

Merci à tous pour votre aide

joignez toutes les photos et copie au garant.

edit :
le courrier, pas au CdT mais au constructeur .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 700 message Isere
+1 pour envoyer ca également au garant.
La bêtise est impressionnante !
Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Alyénor a écrit:
gill a écrit:si la centrale est NF, ce genre de connerie peut lui faire perdre sa certif

Notons que le constructeur en question certifie ses maisons NF Habitat :
https://www.maisonfamiliale.com/nous-connaitre/contrat-qualite-serenite


peut etre, mais aucun rapport entre les 2 (certif de la centrale et du constructeur)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 21h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir