Structure BA13 sonne a la terre?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour, une pièce en BA13 a était créé pour réalisé une chambre;
les montants  ne sont  pas relié a le terre et pourtant...
en ajoutant un disjoncteur pour cette pièce au tableau (disjoncteur & compteur accoler a cette structure) je me suis aperçu que  j avais du 230V entre la phase sortant du disjoncteur d abonnée et la structure??
2 possibilité s offre a moi (a moins qu une 3 eme que je connaisse pas..)
1- le plaquiste a attraper un tuyau d eau (l installation étant en cuivre & a la terre general)
2- le plaquiste a attraper le neutre avant des partie communes alimentant mon DA..dans ce cas comment en être sur?(si je mets la terre sur la structure depuis mon tableau est ce que le DA disjonctera dans ce cas?)
merci de vos conseils
merci de vos conseil
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


ce qu'il faut c'est voir à l'ohmmètre entre la terre et la structure


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Oui entre la terre et la structure çà sonne en test de continuité, comme le test fonctionne entre la structure et les tubes de plomberie...
j aurais vraiment voulu éliminer le cas d une vis dans le neutre avant disjoncteur
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour

OUI il est TRES normal  que vous trouviez 230V entre votre structure métallique et une phase de votre installation élec. Cette structure touche la terre ou bien les murs qui sont au même potentiel. Tout ceci , sans avoir abimé une gaine électrique ou un tube d'eau.      C'EST NORMAL

On peut toujours imaginer d'avoir touché un neutre, 
On peut imaginer d'avoir percé une conduite, là c'est lest traces de fuite qui le diront.

Si vous trouvez une continuité entre la structure et la terre, c'est tant mieux.

N'imaginez pas des problèmes là où il y a de fortes probabilités qu'ils n'existent pas.

Dans le cas ou vous auriez touché le neutre avant compteur, votre structure se trouverait comme en régime TN-C, ... pas normal mais pas grave 

Reliez quand même votre structure à la terre, même si vous ne savez pas par quel miracle elle y est déjà


 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Merci pour vos réponse! je vais relié la structure des demain.
Salutation
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 03h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir