Retour
Menu utilisateur
Menu

Somme des ampérages en triphasé...

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 152 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour à tous,

Imaginons que j'ai 3 phases qui utilisent respectivement 30, 40, 35A.

Comme calcule t'on l'ampérage de mon installation triphasé ? La moyenne des 3 (30+40+35A / 3), la valeur max (40A) ou une autre méthode ?

Jérôme
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
soyez plus clair, que cherchez vous exactement, ....vous venez de donner des ampères il n'y a donc rien à calculer.....
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vienne
poiluu a écrit:Bonjour
soyez plus clair, que cherchez vous exactement, ....vous venez de donner des ampères il n'y a donc rien à calculer.....

Les factures EDF indique un nombre de KWh.
J'imagine (peut être à tord) que la puissance utilisé pour faire ce calcul est rapporté à l'installation et non à la phase.
Calculer une puissance par phase est simple (U x I x cos(phi) x1,732).
Mais comme reporté ces 3 valeurs vers une seule...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
La formule (U x I x cos(phi) x1,732) donne la puissance en régime équilibré uniquement.
Mais hélas , la consommation d'un abonné est rarement équilibrée (jamais).
Dans le cas que vous avez présenté, il va falloir faire le calcul phase par phase (avec la tension simple) de plus le cos est différent sur chaque phase , et faire l'addition 
exemple (  230 x 35 x  cos(phi 1)  ) + ( 230 x 40 x  cos(phi 2) ) +  ( 230 x 30 x  cos(phi 3) )
Dans ce cas la formule sera      V x I x cos(phi)     pour chaque phase  ( Pas de U , pas de 1,732)
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vienne
Je suis étonné de l'addition, j'aurai imaginé une valeur max... au pire une moyenne. Pourquoi une addition histoire de comprendre ?

Cos phi pour moi c'est, de manière générale 0,8... ici je prends, 1, 2 et 3 ? ou 0,8, 0,8x2, 0,8x3 ou plutôt 0,8/2 et 0,8/3 ?
Que représente V dans votre calcul ?
Au final, sauf erreur cette valeur représente une puissante... si je veux la rapporter en A, je peux faire un P/U.cos(phi) x 1,732 ou il y a une autre méthode ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut prendre 0,8 partout
V c'est la tension entre phase et neutre : 230V
U c'est la tension entre phases : 400V

Vous pouvez rapporter la puissance en ampères avec la formule indiquée, mais cela ne représentera rien de concret et de réel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
(  230 x 35 x  cos 0,8  ) + ( 230 x 40 x  cos 0,8) +  ( 230 x 30 x  cos 0,8 )

 vous pouvez faire des mises en facteur si vous voulez (a condition que les tensions soient égales aussi) (se qui n'est jamais le cas)

Je ne comprend pas votre obsession de trouver des ampères que vous avez déjà.
Chaque phase a une intensité différente et c'est tout. Que voulez vous de plus ?

Vous voulez peut être une intensité moyenne, mais comme dit carminas , cela n'a aucun sens et aucune utilité.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vienne
Donc :

Si L1 : 35A, L2 : 40A et L3 : 30A

Alors la puissance serait de : 230x35x0,8 + 230x40x0,8 + 230x40x08 soit 21 160W

Rapporté en A, avec la formule indiqué plus haut ça ferait 66A...

Ca ma parait pas possible comme résultat autant pour l'un que pour l'autre ?

Non ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Vous voulez peut être une intensité moyenne, mais comme dit carminas , cela n'a aucun sens et aucune utilité
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur une installation domestique vous pouvez avoir un abonnement 36kVA qui vous autorise 41 kW avec un réglage du DB à 60A.
Donc le 1er résultat (21 160W) n'est pas incohérent

Par contre pour le 2ème, il faut faire le calcul avec 400V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Vous voulez peut être une intensité moyenne, mais comme dit carminas , cela n'a aucun sens et aucune utilité
 de plus vous vous êtes trompé cela ferait environ 38A chiffre qui ne veut rien dire
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vienne
@poiluu, je comprends votre interrogation... j'ai une norme qui m'oblige à ne pas dépasser un certain nombre de KW. Le texte étant précisément : "la puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation ne doit pas dépasser X Kw"

Vu que j'ai un ecocompteur, qui me donne l'intensité et la tension de chaque phase, la question est donc de savoir comment déterminer cette puissance maximum...

Au delà de ça... est-ce que le texte sous entend une puissance par phase... ou à l'installation.

A vous lire, on détermine systématiquement une puissance tri par phase.

Là ou je suis perdu c'est que EDF donne un nombre de Kw/h au global sans le donner par phase et qu'en dehors de ça tout le monde parle de KW ou de KVa comme une valeur globale et non par phase (ex. notre transfo est de 200kVA donc je suppose désormais à vous lire que c'est 200kVA par phase...).

Vous comprenez ma difficulté de compréhension ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
EDF vous donne une puissance  totale et équilibrée  en triphasé ce qui va vous donner une intensité par phase  à ne pas dépasser.
 Si cette intensité est atteinte ne serai ce que sur une phase , il y a dépassement malgréque vous ne "tiriez"  pas votre puissance totale disponible. 

Le transfo de 200kVA c'est le total en tri C'est une machine tri
 Ce qui fait 66 kVA par phase de disponible . Si vous tirez 80 kVA  que sur une phase et rien sur les autres il va griller

Vous avez un contrat tri , donc la puissance est pour du tri , à vous de vous débrouiller pour équilibrer.

Vous voyez que la notion de moyenne n'existe PAS et est aberrante
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vienne
Ok. Merci pour l'explication... le mono c'est plus simple
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Et oui le mono est plus simple, mais regardez bien, le tri c'est trois fois du mono......
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vienne
Par contre, je reviens tout de même sur cette histoire de norme environnementale... dans vos visions à tous les deux, ce serait une valeur max par phase ou sur le total en tri ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En toute logique puissance maxi en tri.

Un transfo 200 kVA c'est total et pas par phase
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Relisez  les messages précédents.
Vous avez un contrat en tri ,(en kVA) ce qui sous entend une puissance max disponible équilibrée en tri.
Il en découle un I  max disponible par phase,  (première formule du tout début)  à vous de l'équilibrer , et même si vous êtes déséquilibré il ne faut pas dépasser le i max.
Comme c'est inévitable , vous serez déséquilibré, si vous voulez connaitre  la puissance totale réelle en W , vous serez obligé de faire des sommes de trois mono comme dans une formule d'un message précedent
C'est ce que fait un compteur tri
Par pitié, pas de moyenne
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vienne
Votre réponse m'arrange pas Biggrin Biggrin parce que ça veut dire que je dépasse...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Ben.... faut faire avec ou changer les contrats...mais c'est des sous...
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Si ce sont les ampères qui dépassent , vous pouvez les diminuer en relevant le cos, vos kW se rapprocheront des  kVA
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 11h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir