Linky et triphasé quelle puissance

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, suite a un problème  détailler ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-388336-branchement-chauffage-accumulateur.php#5640737

 et pour ne pas tout mélanger je viens poser une question sur la puissance nécessaire  et la possibilité de rester ou non en triphasé  

un abonnement 3*20A

puissance totale des chauffage en triphasée 17 KW  ( 4+6+7)

plaque de cuisson 4 kw

cumulus

lave linge 

ect


autre problème en heures pleines uniquement deux phases sont alimentées, ( relais quelque part au niveau du tableau enedis mais introuvable à ce jour).on doit refaire le tableau et se pose la question de supprimer ces chauffages et passer en mono 

Merci 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Re bonjour

Soit on conserve cet accumulateur et le tarif HC.
Dans ce cas un abonnement 18kVA doit convenir en se disant que le chauffage consomme la nuit et l'électroménager le jour

Soit tu vires cet accumulateur
Dans ce cas tout dépend de la puissance de remplacement des nouveaux radiateurs.
En fonction de ce paramètre cela pourra aiguiller sur le choix entre tri et Momo (mono)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok, c'est bien ce que je me disais, 12 kw c'est trop juste, le problème dans ce cas c'est les fils en 6 carrées surement trop justes pour la distance, pas mesurables mais estimées entre 20 et 30 mettre, et enedis va t'il accepter de passer en 18 kw, je sais qu'à Momo ils refusent; et c'est quand même dommage cette phase qui servira que pour le chauffage, à moins que je puisse y ajouter le cumulus, 17 kw diviser par 3 plus les 1800 watts de cumuls ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 19h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir