Bonjour,
nous avons mené des investigations sous DO et l'expert a constaté une non conformité  de l'appui du seuil encastré de la baie vitrée  ( Le DTU 20.1 “ ouvrages en maçonnerie de petits éléments ) qui dans notre cas est parfaitement plan alors que le maçon(et l'architecte) aurait dû faire une pente.
cela occasionne des remontées capillaires sur cet appui tout au long de la baie vitrée, à l'intérieur du séjour,  et provque donc de l'humidité qui occasionne des désordres du parquet.
l'expert nous dit:"un petit coup de alsan flashing sur tout le long de l'appui à l'extérieur et c'est réglé"
pensez vous que cette solution soit acceptable alors que nous venons à peine de rentrer à la maison(réception de la maçonnerie et baie vitrée faite, nous sommes dans la garantie de parfait achèvement")
bien entendu si nous demandons la mise en conformité ceci occasionne beaucoup de frais donc ils ont intérêt à minimiser.
qu'en pensez vous? la solution proposée est elle durable et apte à régler le problème?
merci de vos retours, on ne voudrait pas accepter et avoir de nouveaux des problèmes un peu plus tard
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

ci dessus une vidéo pour voir ce dont il s'agit même si ce
n'est pas exactement votre cas de figure.

https://www.youtube.com/watch?v=umVPJ3Z_-dE

Bien sur vous avez tout compris, l'expert préconisera la
solution la moins coûteuse.

En principe ce type de solutions est prévu pour tenir entre 10 et 15 ans
après voir l'esthétique, .....
Perso je trouve rageant que dans un ouvrage neuf on doit avoir
recours à des solutions 'genre rustine'

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci bcp de votre retour; c'est bien cela le problème, comment refuser cette "rustine" avec force d'argument? cette réparation est elle  recevable au regard du dtu?nous sommes dans l'année de la garantie de parfait achèvement, peut on refuser cette solution rustine et exiger que l'appui maçonné soit refait dans les normes? comment peut on faire?sur quelles normes peut on s'appuyer?
merci de votre retour
lucienpel a écrit:Bonjour

ci dessus une vidéo pour voir ce dont il s'agit même si ce
n'est pas exactement votre cas de figure.

https://www.youtube.com/watch?v=umVPJ3Z_-dE

Bien sur vous avez tout compris, l'expert préconisera la
solution la moins coûteuse.

En principe ce type de solutions est prévu pour tenir entre 10 et 15 ans
après voir l'esthétique, .....
Perso je trouve rageant que dans un ouvrage neuf on doit avoir
recours à des solutions 'genre rustine'

Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci bcp pr votre aide, en fait en plus nous avons un autre problème;
nous avons trouvé l'origine de l'eau que l'on trouvait entre l'appui maçonné et la traverse basse, l'eau passe par les rails et s'infiltre sur le seuil maçonné
nous confirmez vous qu'il faille refaire l'étanchéité et donc démonter la baie vitrée?
pour info aussi, il manque des cales pour assurer le jeu des 5MM en bas de traverse et le dormant appuie complètement sur l'appui maçonné par endroit
merci de votre retour
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonhour

<nous avons trouvé l'origine de l'eau que l'on trouvait entre l'appui maçonné et la traverse basse, l'eau passe par les rails et s'infiltre sur le seuil maçonné >

une photo peut ëtre ?

à priori pas très étonnant cette histoire d'eau sous la traverse basse basse
publique n'y a pas de pente.

A mon avis il font proposer de faire un joint à la pompe (coté extérieur) entre
traverse et seuil sans reien démonter.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 10h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir