Bonjour à tous.

Je viens d'apprendre qu'en Janvier prochain mon compteur sera remplacé par le compteur LINKY. 

J'ai lu différents documents concernant ce dernier et je ne sais plus quoi penser. Par contre je note que de très nombreuses personnes rencontrent des problèmes avec les heures creuses et leur ballon d'eau chaude et notamment les personnes qui ont des vieux compteurs à disque, ce qui est mon cas.  Voir en pièce jointe la photo de mon compteur qui se trouve dans la rue.

Premièrement pourriez-vous m'indiquer si le cablage actuel de mon contacteur jour/nuit est correct. Ne voyez-vous pas d'anomalies sur les photos jointes. J'ai également fait un petit schémas reprenant le cablage du tableau. Je précise que tout fonctionne correctement à l'heure actuelle et depuis plus de 20 ans !!

Ensuite pourriez- vous m'indiquer si je dois modifier des choses avant le remplacement de mon compteur mécanique par le LINKY. A ce jour j'ai un relais de découplage à coté de mon disjoncteur de branchement BACO. Est ce que je dois le conserver . Ils prétendent que je n'ai rien à faire et que tout fonctionnera comme aujourd'hui.

Je pense que je dois veiller à ce que les cables qui arrivent au relais de découplage soit bien branchés sur les bornes C1 et C2 du linky . Est ce bien cela ?

Il faut aussi vérifier je pense que le linky soit en HP/HC et non en "BASE" 
 

Merci d'avance pour votre aide
 
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

LOLO1383 : votre message du 26/12/2019 à 15:02 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.

Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.

Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation

En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde

Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.c[...]c-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.c[...]ns_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre schéma correct (sauf que de nos jours on met un disj 2A et pas un 10A, mais cela ne change rien)

En principe vous n'avez rien à faire.
Assurez vous que le technicien reporte bien les 2 fils qui arrivent au relais de découplage sur les bornes C1C2 du compteur Linky.

Et bien sûr qu'il est ait activé le tarif HC/HP
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Carminas bonsoir.

Merci pour votre réponse. Pourriez-vous m'indiquer d'où partent les deux fils qui arrivent sur le relais de découplage qui se trouve à coté de mon disjoncteur de branchement EDF. Ils partent du compteur électrique qui se trouve dans la rue ? 

Où se branchent ils dans le compteur que j'ai dans la rue. Quand j'ouvre le coffret je ne vois rien du tout. Voir la photo du coffret jointe à mon premier post.

Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Carminas bonsoir,

Auriez vous une réponse à me donner à ma dernière question sur ce sujet ancien.

Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 20h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir