Retour
Menu utilisateur
Menu

Air dans circuit de chauffage sans fuite et sans perte de pression Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour à tous,
voilà, la question est résumée dans le sujet : 

Après installation d'une chaudière à condensation en octobre, je vide continuellement de l'air d'un sèche serviette situé à l'étage de ma maison (qui n'en comporte qu'un).
A priori je regarde régulièrement les autres radiateurs et c'est le seul dans ce cas là. C'est également celui situé le plus haut dans ma maison.
Chaque semaine j'ouvre le robinet de purge et j'ai bien 5 secondes d'air qui sort avant que l'au n'arrive.

Je précise que je ne perd pas de pression (sauf quand je purge bien entendu) et que je n'ai détecté de fuite nulle part.

Mon plombier, après pas mal d'appels de ma part va passer. Il ne comprend pas bien comment l'air arrive si la pression ne chute pas et s'il n'y a pas de fuite apparente. Il va me poser un vase d'expansion extérieur à la chaudière.

Questions : 

- la chaudière qui est récente n'est pas sensée en avoir un?

- D'où peut venir ce soucis si ce n'est pas de ce vase? Si c'est d'une fuite mais qu'elle est indétectable (en dalle par exemple), comment mon soucis va-t-il trouver une solution? Vais je devoir purger chaque semaine indéfiniment mon réseau et réinjecter de l'eau pour que la pression soit constante?

Je suis un peu désabusé car avec mon ancienne chaudière qui était une basique, je n'avais aucun soucis.

Avec la nouvelle qui m'a coûtée cher, j'ai ce soucis + des fumées incessantes et en quantité évacuées par la ventouse et qui gouttent au pied de mon mur de façade... avec une jolie flaque qui commence à pourrir mon pied de façade...

Le désembuage réalisé avant la pose de la chaudière a-t-il pu fragiliser mon réseau et le percer? Ma maison à 15 ans avec un réseau majoritairement en cuivre. Et je n'ai aucune nourrice à la base du réseau pour tenter d'identifier une fuite...

C'est un peu le désarroi...

Par avance merci à tous pour vos lumières. S'il faut que je fasse des test je suis prêt 🤪
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 20 message Lyon (69)
Bonjour,

Après un désembouage en profondeur, de l'air peut se "balader" encore pendant plusieurs jours dans le réseau. Il faut continuer de purger ...

Un désembouage correctement effectué ne peut en rien "fragiliser" un réseau de chauffage lui aussi de bonne facture ! Et si justement il était percé, vous auriez une chute de pression ;)

Votre chaudière comporte certainement un vase d'expansion chauffage !

Enfin si la ventouse présente suffisamment de pente vers la chaudière, vous n'aurez que quelques gouttes qui pourront parfois se former au niveau du nez du terminal ...

Bien cordialement,
Jean
Economisez l'énergie, pas la Qualité !
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour à tous
Je reviens après l'intervention de mon chauffagiste.
Problème de pente ventouse réglé à peu près. Encore quelques gouttes mais infime.
Pour l'air dans mon réseau, au dernier moment il a décidé de poser un degazeur et non un vase d'expansion.
Et il m'a dit de refaire le test de purge avec un briquet.
Si jamais cela s'enflamme légèrement c'est que l'air provient des boues encore présentent dans le réseau. A ce moment là il refera un désambouage.
Si pas de flamme.... et bien suite au prochain numéro.
Mais à mon avis... je resterais avec ce problème ad vitam et puis voila...
Pas gros espoir mais pas non plus un réel soucis au fond.
Je n'ai de l'air que dans ce sèche serviette et ce n'est ici que l'oxydation va créer le plus de soucis.
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,

Après le désembouage vous avez mis de l'eau "neuve" dans tout le circuit.
Cette eau contient de l'air dissout (il faut bien que les poissons respirent Smile).
C'est cet air qui s'évacue progressivement lorsque l'eau chauffe (dégazage) et c'est normal.
Cela va durer longtemps il n'y a rien d'inquiétant.

Votre sèche serviettes est probablement près de la chaudière ou au point le plus haut et c'est lui qui récolte l'air ;

Lorsque j'avais fait le désembouage chez moi, j'ai purgé de l'air pendant quasiment tout le premier hiver. Depuis je n'ai plus d'air à évacuer et je ne rajoute jamais d'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Et bien votre réponse me rassure
Cela fait effectivement 4 mois que je purge ce sèche serviette au pochait chaque semaine.
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 12h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir