Bonjour,

Sans en être le gestionnaire, je suis l'utilisateur principal d'un système de chauffage à air chaud au gaz, installé dans un grand bâtiment (église). L'installation, vieille d'une quarantaine d'année a été renouvelée à l'automne 2019. L'ancienne chaudière a été remplacée par deux chaudières plus petites, montées en batterie. Les circuits d'eau et les circulateurs ont été remplacés également. L'échangeur (eau/air) n'a pas été renouvelé mais son entretien a été réalisé.

Depuis le début, la nouvelle installation s'est révélée inefficace. L'air qui sort des bouches est nettement moins chaud qu'avec l'ancien système et il faut, lorsque la température extérieure baisse sensiblement, un temps énorme pour approcher la température ambiante demandée.

Pourtant, la température de l'eau à l'entrée de l'échangeur atteint rapidement 80° et se stabilise à ce niveau. Les chaudières ne sont donc pas en cause. Par contre, à la sortie de l'échangeur, cette température a chuté à 49/50°, ce qui fait un deltaT de 30°.

Le chauffagiste, après de nombreux essais de réglage, a remplacé le circulateur par un autre modèle avec des jonctions plus droits. Une légère amélioration a été notée mais elle est encore bien insuffisante.

Est-ce que quelqu'un aurait une explication... et une solution ?

Je vous remercie.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Compliqué de répondre précisément sur un forum a ce genre de problème en plus sur un bâtiment de style église.

Déjà : est ce des ventilo convecteurs (batterie eau + ventilateur) dans le local à chauffer ?

Je comprends que la chaudière a un delta T de 80-60°.

La batterie eau, reçoit 80° et donne 50°, c'est trop.

Le circulateur n'arrive pas sans doute pas à obtenir le bon débit (trop faible)

Il doit y avoir des vannes 2 ou 3 voies ?
Sommes nous toujours en bonne configuration avec le circulateur (mélange ou decharge) ?
https://www.abcclim.net/vanne-23-voies.html

Pas facile, si un pro sur site ne sait pas quoi dire, alors moi...

Sad
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Mika111 a écrit:Pas facile, si un pro sur site ne sait pas quoi dire, alors moi...

Oh, ça c'est malheureusement souvent le cas lorsque la solution "standard" préconisée par le fabricant ne fonctionne pas comme dans la notice. Le [mauvais] pro se trouve bien démuni.
Heureusement, il y a aussi des bons pros.
Pour le problème présent, ce qui est surprenant, c'est que la température d'eau est bonne (et à priori identique à celle de la précédente chaudière) donc pas de problème de performance des chaudières.
Il peut donc y avoir un problème de débit. Lié au circulateur, peut-être, mais pourquoi a-t-il été changé si l'ancien fonctionnait ?
Autre possibilité: l'échangeur a été "nettoyé". Là, on ne sait pas ce qui a été fait ni comment. On pourrait imaginer que le "nettoyage" a décollé des saletés qui sont venues obstruer les conduits, donc perte de charge augmentée voir partie de l'échangeur dans laquelle l'eau ne circulerait plus, donc plus assez de débit ?
Peut-être que passer l'échangeur à la caméra thermique permettrait d'en savoir plus sur sa bonne irrigation en eau chaude ?
Néanmoins, je trouve vraiment que chauffer une église avec de l'air chaud est la plus mauvais solution: vu la hauteur des voutes, l'air chaud monte par convection et le bas de l'église (où se trouvent les gens) reste froid malgré la débauche d'énergie.
Dans ma ville également, ils ont changé la chaudière (air chaud pulsé) par la même chose, pour 50 000€. On se caille toujours autant.
A 50 000€, il y aurait eu moyen de payer un paquet de panneaux rayonnants, ou de mettre un faux-plancher chauffant là ou sont les bancs...
a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est bien le problème, si les choses ont été fait à moitié ou si le commercial a vendu monts et merveilles sur une installation moins puissante, sur un forum c'est compliqué.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message
Merci à tous deux pour vos réponses. J'ai été "déconnecté" pendant quelque temps. C'est pourquoi je vous demande d'excuser mon silence.

Mika111 :
Je comprends qu'il n'est pas facile de répondre à mes questions sans être sur place. D'autant plus que, n'ayant pas de connaissance en la matière, je ne m'exprime peut-être pas toujours clairement.
- Est-ce des [url=https://www.climamaison.com/lexique/ventilo-convecteur.htm#:~:text=Ventilo-convecteur%20Un%20ventilo-convecteur%20est%20un%20appareil%20de%20traitement,ou%20fluide%20frigorig%C3%A8ne)%20ou%20par%20effet%20Joule%20(%C3%A9lectricit%C3%A9).]ventilo-convecteurs [/url]? Je pense bien que c'est ainsi que cela s'appelle. Il se trouve dans la cave, à côté des chaudières. L'air est plusé par un puissant ventilateur (invisible) et traverse un serpentin ou un dispositif en nid d'abeille (?). Il est ensuite, est distribué vers les bouches disposées dans le bâtiment, et est repris par une autre bouche.

Beone68 :
Cela me semble également évident que les chaudières ne sont pas en cause puisqu'eles maintiennent l'eau à 80°. Comme l'eau refroidit très fort en traversant l'échangeur alors que l'air chauffe insuffisamment, mon impression est donc aussi que le débit de l'eau est trop faible. Reste à en établir la cause. Circulateur innefficace ou pertes de charges quelque part ?
Quant au nettoyage de l'échangeur, il a été fait avant la transformation, par le chauffagiste chargé de l'entretien de l'ancien système. Je suppose qu'il sagit du dépoussièrage des éléments d'échange (serpentin, nid d'abeille ou autre ?). Je ne vois pas comment des saletés détachées par ce nettoyage pourraient entrer dans le circuit d'eau.

Sans connaissances particulières dans le domaine et avec ma seule logique élémentaire, je pense aussi depuis le début qu'il y a un problème d'insuffisence de débit dans la circulation de l'eau. Reste à convaincre le gestionnaire du bâtiment et... le chauffagiste.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Je dirais que comme vous avez payé une prestation pour avoir du chauffage qui fonctionne, vous êtes en droit de demander au chauffagiste qu'il fasse le nécessaire pour que vous ayez chaud. A lui de voir pourquoi / comment.
Donc s'il ne se passe rien en demandant poliment, je passerai aux sommations d'usage, c'est-à-dire injonction de faire par courrier recommandé. Eventuellement, faire d'abord passer un huissier pour constater que ça ne chauffe pas assez (bien définir ce que c'est "ne chauffe pas assez", car il faut être dans d l'objectif, du mesurable et pas du subjectif, ressenti pour passer par la voie judiciaire).

Bon courage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message
Merci beaucoup. Ce genre de démarche n'est plus de mon ressort mais de celui du comité gestionnaire que je secoue régulièrement dans ce sens.
Bien à vous.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir