Bonjour à tous ,

je souhaite avoir votre avis suite au remplacement d'un ancien tableau de protection mono que je dois remplacer à neuf par un tri .

ERDF vient de remplacer le câble d'arrivée pour amener le tri et en même temps remplacer le compteur par un Linky et changer le DB .

Ma question concerne le câblage entre le DB tri et le tableau mais aussi le calibre des ID .

Je m'explique, sachant qu'actuellement l'abonnement triphasé choisi est de 15 KVA ( 25 A / phase ) et que le DB est calibré au maxi càd 60 A / phase , je pense que je suis obligé de câbler cette liaison en 16 mm2 ( 60 A / phase ) et de mettre mes ID en 63 A ( 1 par phase )

Cela me semble énorme !!

mais comme le fournisseur est sensé pouvoir modifier la puissance à distance, il faut que le tableau réponde à cette éventualité !

D'avance merci pour vos réponses et éclaircissements
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour,
16 mm2 et ID en 63 A me semble bien !
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonsoir Alvin 24 ,

Merci pour votre réponse rapide .

Pensez vous que mon raisonnement sur une hypothétique augmentation de puissance pour passer de 25 A / phase à 60 A / phase soit raisonnable ?

Ou bien, c'est la norme qui oblige cette section par rapport aux DB nouvellement limité à 60 A / phase ( bien sur en mono je trouve ça normal )
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre DB est un 60A, il faut câble en 16² (53m maxi)

Pour les ID, il faut respecter la règle amont ou la règle aval
Donc soit 63A, soit 40A ou 25A et règle sur le cumul des calibres avec coefficient de foisonnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
mini14 a écrit:
Pensez vous que mon raisonnement sur une hypothétique augmentation de puissance pour passer de 25 A / phase  à   60 A / phase soit raisonnable ?

Une habitation est faites pour durer des dizaines d'années avec des occupants successifs.
Vous ne pouvez pas préjuger des usages futurs qui seront faits.
Donc on dimensionne pour le maxi théoriquement possible, même si en pratique il ne sera jamais atteint.

De toute façon surdimensionner un peu ne peut pas faire de mal au contraire (sauf au porte monnaie si longue distance)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonsoir Carminas,

Merci pour votre réponse rapide , je vais donc faire comme cela !
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir