Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous ,

je rencontre un petit soucis chez un ami qui souhaite ajouter 3 luminaires (type hublots à détection " led") auprès de son portail .

En effet, celui ci se trouve à 70 ml environ de la maison et tous les extérieurs sont terminés ( cour goudronnée et impossible de repasser un câble )

Mon questionnement est de savoir si je peux faire un départ indépendant pour ces lumières à partir de l'alimentation actuelle de la centrale de motorisation du portail .


Celle ci est alimentée par un 3 x 2.5 mm2 et protège par ID 25 A / 30 mA (dédié) et un disjoncteur PH/N 16 A situés dans la maison .

Je pense remplacer le disjoncteur 16 A par un 10 A pour adapter la protection à la section 1.5 mm2 du nouveau circuit lumière .

Dans ce cas, j'ai un doute, non pas sur le fonctionnement, mais sur le respect de la norme !

Pour réaliser une séparation des circuits, dois-je absolument mettre un tableautin étanche avec ,par exemple , 2 disjoncteurs 10 A ( portail + lumières ) qui seront alimentés par le 3 x 2.5 mm2 actuellement en place .

Si oui , peux t'on placer les disjoncteurs dans une grande boite de dérivation "plexo " ?

Quid de l'actuel ID , on le laisse en place dans le coffret de la maison ou on le replace dans le tableautin extérieur ?

Dans l'attente de vos avis bienvenus.

Bonne journée .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
La protection du cable et du portail est assuré par l'ID et le 16A du coffret de la maison. Vu le peu de puissance au bout,il suffitait de remplacer le 16A par un 10A.
Apres,avec la nouvelle norme qui autorise de monter un 16A sur du 1,5 pour moins de 5 prises,tu seras dans les clous si tu te contentes de repiquer l'eclairage sur le moteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

pour la puissance pas de pb, mais j'ai aussi un doute (respect de la norme) pour circuit lumière + moteur portail sur le même ID.

autre solution : luminaires led en solaire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour,

merci pour vos réponses.

Effectivement , concernant la puissance aucun soucis.

Pour l'ID , il protégerait uniquement ces 2 circuits extérieurs donc je pense qu'il n'y aurait pas de problème particulier .

Ce qui me gène d'un point " norme " est de réunir le circuit " motorisation portail " et le circuit "lumière" sous le même disjoncteur 10 A ( départ dans la maison ) .

Je pense mettre dans une boite plexo , 2 disjoncteurs 10 A , mais est-ce que cela est autorisé ??
avec un marquage de repérage sur le couvercle ? ou obligatoirement un tableautin étanche ( + cher ) !

Bonne soirée à tous.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
mini14 a écrit:

Ce qui me gène d'un point " norme " est de réunir le circuit " motorisation portail " et le circuit "lumière" sous le même disjoncteur 10 A ( départ dans la maison ) .


Il n'y a aucun problème a faire ainsi. Le disjoncteur assure la protection contre les surcharges et les court-circuits,l'inter diff la protection des personnes et les defauts d'isolement.
Aucun intérêt à multiplier les protections.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour

Merci " Foues " pour vos éclaircissements , je vais donc faire au plus simple , je vais juste remplacer le disjoncteur de départ 16 A par un 10 A afin que cela correspond à la plus faible section de l'éclairage .

Cordialement.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 13h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir