Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section câble pour pompe piscine tubulaire Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 76 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour j'envisage l'installation d'une "petite" piscine tubualaire pour les enfants.

A priori taille 4 x 2 x 1,20, soit env 8 m3.

Les pompes pour ces piscines sont visiblement assez petites, je vais me passer des modèles à cartouche qui sont une belle *bip*.

Du coup, visiblement c'est ce type de pompe qu'il faut acheter :

https://bestwaystore.fr/accessoires-piscine/1125-filtre-a-sa[...]5-watts-ac220-240v.html

https://bestwaystore.fr/accessoires-piscine/1126-filtre-a-sa[...]mpe-230-w-220-240v.html

Je pense qu'en filatration ça passe large.

Par contre en alimentation électrique ?

J'estime grossièrement la longueur depuis mon tableau à environ 20 / 25 m.

Du 2,5 mm² suffit, ou il faut du 4 mm² ? + ?
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonsoir,
Attention 230W c'est la puissance mais on ne connais pas le cos phi.
Pour une si faible puissance sur cette longueur peu importe 1.5, 2.5mm2...
pour exemple vous pouvez monter jusqu'à 100m en 1.5mm2 pour 500W.

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, ok merci, je vais partir sur du 2,5 mm en 3G.

C'est bien un disjoncteur 20A à mettre au tableau sur cette section ?
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
20A c'est le max vous pouvez mettre 10A 16A.
Attention au périmètre à respecter autour de la piscine pour la prise de courant  je n'ai pas le chiffre en tête. (à vérifier 3 ou 4m)
Steph
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Oui oui pour les distances, je vérifierai, c'est une évidence.
Merci pour votre aide, je vais pouvoir affiner le projet.
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour 230W, ne vous embêtez pas avec du 2,5².
Mettez du 1,5² avec un disjoncteur 10A au départ et en aval d'un interrupteur différentiel 30mA
Cela vous autorise déjà 10 fois plus que la puissance de votre pompe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 20h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir