Bonsoir à tous,
Je suis en train de plancher sur ma VMC qui sera certainement une ALDES hygroreglable.
Pour le groupe j'ai tiré un 3x1,5 depuis le tableau (jusque dans les combles).
Dans la cuisine j'ai installé un interrupteur pour pouvoir commander la vitesse. J'ai tiré, depuis cet interrupteur un 3x1,5 jusqu'à l'emplacement du groupe dans les combles.
Je commence à douter sur cette installation car je me demande si le câble de l'interrupteur ne doit pas aller simplement jusqu'à la bouche de à cuisine.
Merci pour vos lumières
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
sans savoir de quelle VMC Aldes vous parlez ... dur dur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Hello
Si c'est type B pas besoin de bouton vitesse, ça auto/hygro-régule tout seul et les bouches fonctionnent à piles...
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Saone Et Loire
Merci pour vos réponses. Je vais très certainement prendre une ALDES easyhome
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Non il consomme de l'electricité... 35Wh ! Il y a des VMC hygro B qui ne consomment que 7Wh...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Saone Et Loire
Vous avez un modèle à me conseiller ?
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Il y a des VMC hygro B qui ne consomment que 7Wh...

Bonjour,
j'ai beaucoup de doutes sur les 7Wh in situ
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
7 Wh ? 35 Wh ? Mais en combien de temps ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
Manu faut moins boire Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Je n'ai plus la notice de mon VMC hygro BBC d'Atlantic, mais je m'en souviens que si 1 bouche SDB + WC (le WC chez y en a pas mais il est remplacé par une Bouche Cuisine) = 7,7W et ca augmente si on met plus de bouches.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
Ulyssesourd vous m’inquiétez ... je veux bien qu'il y ait "sourd" dans le pseudo mais quand même Biggrin   C'est une plaisanterie !

Les SF hygro françaises sont à pression constante donc moins il y a de bouches hygro, moins ça tire sur le ventilo et si les bouches sont quasiment fermées encore moins ... et j'oserais dire qu'avec 0 bouche = 0Wh 
Je ne savais qu'un jour, j'allais être le "grand maitre" de la SF hygro ... le 0Wh il faut oser

La théorie physique c'est une chose ... la réalité in situ une autre !  Malheureusement in situ ça dépend de tellement de paramètres que la consommation "publicitaire" est à x2 ou 3 histoire de ne pas être déçu.

C'est certain que la RT2012 ne va retenir que les 8Wh (environ) en conso SF hygro avec un tout petit volume grâce à la "modulation Hygro" ... ce qui est une grosse supercherie pour compenser l'air gelé qui rente en hiver et l'air bouillant qui rentre en canicule ...  CQFD


PS) j'espère vivement que la RE2020 va rectifier le tir ... j'ai un gros doute
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Émile, tu confonds W (puissance) et Wh (quantité d'énergie).

Mon micro-onde aussi il consomme 35Wh... pour chauffer une tasse de thé (150 secondes).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Cette valeur extrêmement basse qui vous étonne sont des W thc.

Une pondération de conso : 22 ou 23 heures en PV et le reste en GV

Voilà comment on passe de 35w à 7 wthc

Pour la GV de la cuisine, il faut regarder sur le catalogue le type de bouche à employer.
Il se peut qu'il faille alimenter la bouche pour la GV si hygro. C'est ce que connaissais à l'époque.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Émile, tu confonds W (puissance) et Wh (quantité d'énergie).

Bonsoir,
Manu, je ne confonds rien du tout

Je me fous de savoir si le ventilo à une puissance potentielle de 10kW ... ce qui compte pour moi et les lecteurs c'est le compteur EDF ... donc à 10Wh ça veut dire que le ventilo bouffe (en moyenne) en 1 heure 10W ... il faut un 3D pour expliquer ça ? 
Mais s'il faut un 32A pour une simple flux ""Hygro"" ... il faut vite le dire

Il ne faut pas jouer le "maitre électricien" quand on ne maitrise pas ... j'adore ceux qui jouent sur la "sémantiques" pour prouver leurs limites
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Donc 10wh par heure. On peut dire que sa puissance à ce moment est de 10 watts.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
non la puissance d'un moteur c'est une chose, l'électricité qu'il tire pour faire le job c'est une autre.

Quant-tu mets un moteur de 10kWh à l’arrêt ... il tire combien au compteur EDF ... 0Wh ... CQFD
Mais si tu essaies de tirer 20kWh au même moteur ... soir ça disjoncte ... soit ça "explose" 
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Emile73 a écrit:Bonsoir,
non la puissance d'un moteur c'est une chose, l'électricité qu'il tire pour faire le job c'est une autre.

Quant-tu mets un moteur du 10kWh à l’arrêt ... il tire combien au compteur EDF ... 0Wh ... CQFD

Tu vois, tu continues... : "un moteur du 10kWh" ça ne veut rien dire.

Même "un moteur de 10kWh" ça ne veut rien dire...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
Stop Manu, tu joues sur les mots mais tu ne maitrises pas la langue
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Saone Et Loire
Je vois que mon sujet déchaîne les passions
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
ben oui il faut souvent remettre les chose en perspective ... surtout contre les idées reçues et leur interprétation W00t
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Je ne joue pas sur les mots. C'est clair, une puissance, de moteur ou autre, c'est en watts.
Les watts-heures, c'est une quantité d'énergie.
Si tu exprimes une puissance en watts-heures, c'est comme dire que tu as une voiture puissante, elle a consommé 10 litres !

Quelqu’un d'autre a un avis, un électro dans le coin, Carminas, Rfco, parental25... ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Emile73 a écrit:

Il ne faut pas jouer le "maitre électricien" quand on ne maitrise pas ... j'adore ceux qui jouent sur la "sémantiques" pour prouver leurs limites

Il y a bien longtemps que tu a prouvé avoir dépassé les tiennes.
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Je ne joue pas sur les mots. C'est clair, une puissance, de moteur ou autre, c'est en watts.
Les watts-heures, c'est une quantité d'énergie.

Re,
aurais-je dit le contraire ?    Rfco va nous dire ça avec précision ... c'est un spécialiste
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Saone Et Loire
Mon choix s'arrête actuellement sur une ALDES hygroréglable B EasyHome HYGRO Prémium MW.
Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
je vous conseille plutôt l'Hygro COMPACT Premium SP ... plus chère mais mieux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Saone Et Loire
Mieux a quel niveau ?
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Re,
parce que 7 vitesses réelles, donc tu peux l'adapter à la maison comme tu veux. La MW est mono vitesse à pression constante.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Saone Et Loire
Merci
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 06h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir