Bonjour,
je veux alimenter une future dépendance depuis ma maison. La longueur du câble d'alimentation sera de 60m  et les conduits ont été prévus à la construction.
J'ai évaluer mes besoins électriques à 4kW, mais je pars sur 5kw pour avoir un peu de réserve dans le futur. J'ai donc prévu un 3G10 protégé à 25A en tête.
Cela est il correct ?
Dois-je prévoir un parafoudre sachant qu'il y en a un dans le tableau de la maison ?
Dois-je prévoir un inter général  sur le tableau de ce local.

Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela fait une chute de tension maxi de 3%
Un peu elevé.
Du 16² serait préférable

Pas de nécessite de parafoudre

S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA sur ce tableau, il servira de coupure générale.
Mais s'il y en a plusieurs, il faut ajouter en tête un interrupteur sectionneur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour cette réponse si prompte !
Je pars donc sur un 3G16. Je suis un peu maudit car que mon alimentation d'armoire principale est déjà à 80m de la logette et qu'on a dû la tirer en 35mm2. J'ai tout de même au minimum 240V au bout, nous sommes bien desservis, mais cela  fait beaucoup  de cuivre tout ça !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez 240V (en hiver) au bout de la 1ère liaison, on peut être un peu plus tolérant sur la chute de tension dans la 2ème liaison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Je viens de mesurer 240,6V ce matin. Je peux donc revenir sur mon 3G10 du départ ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 07h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir