Bonjour

Je fais actuellement construire avec un constructeur une maison de type contemporaine. Pour le moment tout se passe bien mis à part un détail qui m'inquiète.
Les maçons viennent de couler la dalle béton de l'étage, en allant visiter le chantier j'ai remarqué qu'une poutrelle était cassée à son extrémité. J'ai essayé de joindre mon conducteur de travaux mais pas de reponse de sa part.
Pensez vous qu'il y a un risque pour la dalle dans les années futures ?

Merci d'avance


Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il faut absolument que ce soit réparé.

Il ne peut pas changer cette poutre, mais il peut mettre un renfort fixé par dessous .Exigez que ce soit fait rapidement, sans quoi vous bloquez les paiements.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Manche
Merci pour votre réponse.
Vous pensez que cela pourrait céder dans les années à venir ?
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, difficile à dire, mais la poutrelle est trop courte et cassée dans un coin, elle porte tout à peine.

Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça.

C'est du travail mal fait avec une poutre cassée. On peut se demander si les autres portent suffisamment. Si l'appui n'est pas suffisant, ce n'est pas bon.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Manche
Je vous remercie de votre réponse, je vais essayer de joindre mon conducteur de travaux
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Manche
Bonjour

Mon conducteur de travaux est passé sur le chantier, d'après lui, un rebouchage avec du béton suffirait. Qu'en pensez vous ?
D'après mon cdt, elle n'est pas assez abîmé pour y mettre un renfort.
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Il faudrait peut-être un avis écrit du BE structure sur la solidité de l'ouvrage.

Reboucher avec du béton ne me semble pas servir a grand chose...c'est pas cela qui fera tenir l'ouvrage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Manche
Bonjour,
C'est effectivement ce que j'ai dit à mon cdt sur le fait de reboucher avec du béton, d'après lui aucun risque..
Je pense suivre votre conseil et demander un avis
Merci
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Aucun risque.
Les poutrelles ne sont pas calculées en portant sur les agglos (... et heureusement !), mais en considérant leur liaisonnement. Si le ferraillage est bien réalisé et que la réparation est faites correctement, tout est OK.

Nota : il faudrait m'expliquer pourquoi certains interviennent alors qu'il n'y connaisse rien.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Bred a écrit:...
Nota : il faudrait m'expliquer pourquoi certains interviennent alors qu'il n'y connaisse rien.


parce que nous sommes sur un forum de particuliers, les avis sont libres...
... libre également à chacun de les prendre en compte...oupa


Belle journée à tous,
Cdlt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
En effet, vous avez raison, on est libre de raconter des conneries. Tant pis pour ceux qui viennent se renseigner, on les emmerdes.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Le problème sur un forum c'est que mêmes les "bonnes" réponses ne servent pas à grand chose...Sauf dans le cas ou une personne fait elle même ses travaux et elle assumera donc les conneries qu'elle fera.

Une réponse écrite du BE Structure permettra à cette personne d'être rassurée de manière un peu plus formel en plus d'apporter une réponse à son cdt qui, a priori, ne semblait pas trop savoir de quoi il parle parce ce que l'utilité de reboucher en béton me laisse un peu pantois. D'ailleurs pourrais tu nous éclairer sur ce point Bred ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bred a écrit:En effet, vous avez raison, on est libre de raconter des conneries. Tant pis pour ceux qui viennent se renseigner, on les emmerdes.

chacun son interprétation 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Reboucher avec du béton, c'est pour faire joli, mais ça ne renforcera rien du tout.

Ils n'avaient qu'à faire un travail correct, exigez qu'il mettent un renfort en ferraille pour que la poutrelle soit mieux soutenue.

Bred a dû faire du travail similaire, donc il prend le parti des gens qui font ce genre de boulot.

Quel était son job pour dire que certains n'y connaissent rien ?

Une poutrelle cassée, qui porte à peine, même si tout est solidaire, ça sent le sale boulot, alors, même si ce n'était que pour le principe, il faut exiger que ça ne reste pas ainsi, et pas de bricolage avec du ciment pour cacher ce boulot de mauvais bricoleur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 13h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir