Env. 30 message Vincey (88)
Bonjour ,
voici ma question je fait faire ma maison en autoconstruction j'ai quelque base dans la maçonnerie mais la un problème se pose a moi.

j'ai un étage au dessus de mon salon et je ne veut pas avoir un mur de refend au milieu ou un poteau
la dalle et porte pas des mur en U un cote le murs s’arrête a la moitie et de l'autre il va jusqu'au bout de la dalle donc ci je m'exprime bien il me reste en faite une partie de la dalle dans le vide
cette partie fait 5.22 et 6m partie en L
le dalle sera parallèle a la longueur des 6m.
tous sa sera soutenu pour une poutre béton 20 x 50 ou 60 de haut et par deux poteau béton coule sur place ,alors la et ma question quelle dimension des poteau 20x20 suffira ou 20x35 sur une hauteur de 2.5

merci d'avance pour vos reponse


[img]http://[/img]
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Avec un bout de plan, ce serait mieux.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Je cherche comment mettre les photos )
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Un plan de l'étage ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Bonjour tournesol j'ai vue sur le forum que c'est dans tes corde de me répondre alors j'attend avec impatiente ta réponse
cdltCrying
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je n'ai pas eu le temps de regarder : ton plan me laisse dubitatif. Que comptes-tu faire comme plancher avec 6,35 m de portée ?
Plancher de 9,35 x 6,35 sans aucun mur porteur...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Ok pas de problème . Hourdi ou dalle écho
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Mes je peut si possible coupe la dalle en deux sur un murs de refend mais sa l'aide pas pour les dimension des poteauxCrying
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Avant toute chose, il faudrait quand même définir ton plancher. Sinon on va rester dans les généralités.

Restons y.

1- mur à gauche à l'étage : ton mur étant plein, sans ouvertures, tu peux parfaitement porter sur 6,70 m, sans poutre en retombée. Il faut simplement faire une poutre retroussée dans le bas de ton mur d'étage.
Pour soutenir ce mur, il suffit de prévoir deux poteaux, un dans à l'aplomb de l'angle de la CH 4 coté façade, l'autre au rez entre bureau et cuisine.

2- De la même manière, entre salon et SAM, pas nécessaire de faire une poutre en retombée au PH rez, une poutre retroussée est faisable à l'étage (tu as une allège suffisante dans la SDB de l'étage. Tu as déjà un poteau dans le bureau pour la supporter, ne reste plus qu'à en prévoir un de l'autre coté dans l'angle entre CH1 et salon.

3- Les poteaux : 20 x 20 en béton B25 sont suffisants, à priori.

4- En fonction des solutions retenues, il faudra bien sûr tenir compte des charges très ponctuelles amenées par ces poteaux (semelles isolées)
J'espère que tes fondations ne sont pas commencées ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Biggrin
Ok pour la dalle je peut entre la ch1 et le salon faire un mur porteur pour mettre des poutrelle hourdi de deux fois 4m, mais je préfère avoir une portée
complète .
Et pour les fondation non rien et encore commencer j'avais penser à des plots isoler de 60x60x60
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu ne crois pas qu'une étude de sol serait préférable ?

Parce que, des semelles de 60 x 60 avec les charges que tu vas avoir sous les poteaux, ça ne va pas le faire, à priori. A moins d'être sur de la roche...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
Et tu pense des fondation de combien ?
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Vincey (88)
voila ce que je penser faire pour soulager les poteaux
est pour les fondation 60x60x100 de profond ??
Messages : Env. 30
De : Vincey (88)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 06 mai 2024 à 18h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir