Retour
Menu utilisateur
Menu

Éclairage de secours obligatoire et placo anti feu ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 238 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous, je vais prochainement ouvrir une agence automobile et un des artisans que j'embauche pour réaliser mes travaux d'aménagement m'a soulevé une question. (désolé c'est mon premier ERP) Je m'explique :

J'ai un local de 250m² au sol, servant autrefois de simple dépôt. Dans ce local je vais aménager une partie bureau de 30m² en placo autoportant afin de pouvoir recevoir mes clients ainsi qu'une partie sanitaire privée (je vais rester mes journées dedans.. Dans le garage j'exposerais quelques véhicules.Le local dispose d'un grande porte de garage constamment ouverte et d'une porte normale de service.

Ma question est, est ce une obligation de poser du placo anti feu, et la lumière de secours est elle obligatoire ? Si oui à quels endroit la mettre ? Merci à vous pour les renseignements
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
il faut déjà connaitre la classification de l'ETS (lettre et le chiffre) faire un dossier technique sur l'installation ect ect là tu pars la fleur au fusil avec légèreté des plans d'évacuation des extincteurs un registre de sécurité une signalétique un coup de poing
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Normalement, vous êtes sensé avoir demandé une autorisation de travaux pour ouvrir votre agence. Le dossier devrait mentionner ce genre de "détails"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Allier
Normalement (et à ma connaissance) pas de permis obligatoire car le local est désigné commercial et l'aménagement du bureau sera autoporté, ne touchant absolument pas le structure du bâti. Après je peux me tromper mais le gestionnaire du local est un huissier je pense qu'il m'en aurait parlé
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Ce n'est pas un permis mais une autorisation de travaux obligatoire dès lors qu'on reçoit du public, qu'on change de catégorie et qu'on modifie le cloisonnement.
Un huissier n'est pas omniscient...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, à partir du moment où vous recevez du public, votre local devient un ERP (ça vous le savez déjà).

C'est la ou les parties du local autorisées au public qui sera traitée comme ERP: si vous permettez aux gens d'admirer les véhicules, alors la partie exposition sera également à prendre en compte.

Vous aurez donc des contraintes selon:
- l'activité
- la catégorie
- le nombre de personnes reçues en même temps
- présence de locaux à risque ou pas
- accessibilité PMR
- mitoyenneté...

Le service prévention du SDIS de votre département étudieront votre dossier avant ouverture et vous feront des prescriptions.

Par exemple, le placoflam est inutile en l'état : ce sera plutôt indiqué "cloison en matériau coupe feu x heure" ou "alarme incendie de tel type dont le fonctionnement sera assuré pendant x heure en cas de coupure d'alimentation" ou "dispositif d'éclairage permettant l'évacuation du public en toute sécurité"...

A ne pas prendre à la légère, l'exploitant étant le premier responsable aux yeux de la loi en cas de défaillance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Il vous faut obligatoirement un bureau de contrôle qui validera les travaux effectués.
Dans votre cas, vos locaux sont un ERP mais dépendent également du Code du Travail.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Allier
D'accord merci à tous pour les informations, car dans mon cas mon établissement est égale à une agence immobilière et je serais seul la première année. Je me rapproche de ma mairie pour voir avec elle les différents modalités post ouverture. Merci à tous des infos
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
En matière de prévention, la législation la + stricte s'applique : si un article du code du travail est + poussé que son homologue du code de la construction, il faudra suivre le code du travail. Et vice-versa. Valable pour chaque poste.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
"egal à une agence immobilière" au regard de la déclaration et du Trésor Public peut-être, mais pas forcément en Prévention
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bonjour
attention, je ne sais pas si ça a changé, mais en fonction de la surface du lieu d'accueil et du nombre de personne accueillies en même, il est possible de ne pas avoir grand chose à faire.
Dans mon dernier local commercial (en 2010 me semble t il), c'était 60 m2, vente au comptoir, pas de salarié, 4 clients maximum.
Il me fallait une issue de secours qui pouvait donner dans un second bâtiment, un extincteur, une coupure d'électricité extérieure et ... rien d'autre ...
pas de murs coupe feu, pas ERP ...
C'était le commandant des pompiers locaux qui étaient venu me voir pendant les quelques travaux d'aménagement qui m'avait conseillé de me rendre à une journée organisée par la chambre de commerce durant laquelle il faisait une intervention.
J'étais reparti avec un tas de documents précis et à jour sur les règles à respecter.
Renseignez vous auprès de la chambre des artisans vous aurez sans doute de l'aide de leur part sur ce qui est obligatoire, conseillée et facultatif !

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Exact tout dépend de l'activité et de la catégorie, ici 5eme cat probablement.

Le calcul du nombre de personnes est différent selon l'activité :
Ça peut être par exemple :
-Nombre de sièges en salle d'attente (1 siège = 1 pers ou 50cm de banc = 1 pers)
-Longueur du comptoir
-Surface de l'accueil...

Ensuite 2 normes (française et européenne) sont à observer, au choix, l'une ou l'autre. Il y a quelques différences, par exemple:

1 plaque de plâtre standard peut être considérée M1 en classement français (faiblement combustible), 1 plaque rose M0 (incombustible) selon même classement alors que ces 2 plaques seront considérées A2 en classement européen

1 cloison coupe-feu n'integrera donc pas les mêmes matériaux selon la norme choisie
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
La zone d'exposition est un peu plus dur pour la classification mais normalement vous etes en 5ième catégorie (PE) [mode de calcul dans l'article PE2§2]

après si le mode de calcul arrive à vous faire passer à moins de 19 pers (PE2§3), vous n'aurez pas beaucoup de contraintes.

généralement les elctriciens ne connaissanet pas les règles pour l'obligation de signalisation (ils en mettent partout)

par exemple une porte sectionnelle, ne doit pas être signalé car ce n'est pas une issue de secours
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 21h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir