Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajout interrupteur différentiel et remplacement fusibles par disjoncteurs

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 262 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Calvados
Bonjour,

je souhaite ajouter un interrupteur différentiel et remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs dans une installation fin 1980. Voici le tableau électrique.
Je compte mettre un unique interrupteur diff 30mA de calibre 63A type A et remplacer tout les portes fusibles par des disjoncteurs.

Est il nécessaire de changer le tableau électrique? Je pense qu'il y a assez de place pour un diff et que la taille du module différentiel devrait pouvoir bien s'agencer avec le couverte tu tableau, qu'en pensez-vous?
Me conseillez vous des disjoncteurs à vis ou auto?
Concernant l'arrivée des cables du disjoncteur 500mA, puis-je garder les embouts connecteurs existants pour les mettre à l'entrée de l'inter différentiel ou dois-je les dénuder et sertir avec des embouts spécifiques (taille 10mm2 je pense)?
Avez vous d'autres conseils à me donner?
Merci à l'avance!

Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Citation: Est il nécessaire de changer le tableau électrique? Je pense qu'il y a assez de place pour un diff et que la taille du module différentiel devrait pouvoir bien s'agencer avec le couverte tu tableau, qu'en pensez-vous?




Citation: Me conseillez vous des disjoncteurs à vis ou auto?

Il faut voir en fonction de la longueur de fil et de l'état de l'extrémité des fils.
Pour de la connexion auto, il faudra recouper proprement et souvent il faut un peu plus de mou dans les fils.


Citation: Concernant l'arrivée des cables du disjoncteur 500mA, puis-je garder les embouts connecteurs existants pour les mettre à l'entrée de l'inter différentiel ou dois-je les dénuder et sertir avec des embouts spécifiques (taille 10mm2 je pense)?



Si vous arrivez directement sur le différentiel 30mA, il est doté de bornes de serrage à cage, donc pas forcément besoin d'embouts
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Calvados
Merci pour votre réponse, il y a un blanc concernant votre réponse sur le besoin d'un nouveau tableau électrique (peut-être un problème d'édition).
Je pense donc partir sur des disjoncteurs à vis. Pensez-vous que des sites comme 123elec sont fiables pour commander du matériel électrique?

Cordialement.
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, l'ID va prendre 2 modules, vous avez donc assez de place dans le tableau.

Inutile de le changer, à mon avis.

Pas mal de sites internet valent le coup, je ne sais pas si on peut les nommer sur le forum, j'en donne 3 différents pour pas faire de pub: boutiquepke , matérielelectrique, elec44.

Attention au choix de l'ID: il y a des modèles auto ou à vis, d'autres avec sortie basse, sortie haute... Tout dépend si vous voulez le raccorder aux disjoncteurs à l'aide de peignes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui j'ai du sauter une réponse.
Comme dit par Stef100, avec 2 modules vous avez assez de place dans le tableau.

J'achète souvent chez 123elec, pas de problème à ce jour (mais cela ne prouve pas grand chose).
Les tarif sont intéressants, mais ils se bornent aux références les plus usuelles. Si vous voulez quelque chose de moins courant, vous ne trouverez pas.

En plus de ce qui a été cité, regardez du côté de elecdirect, en général encore un peu moins cher et avec plus de références.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,
N'oubliez pas la borne de raccordement pour ID 63A 2 modules !

lien Borne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Calvados
Merci beaucoup pour vos réponses.
Intéressant la borne de raccordement pour le diff 63A Legrand. A ce que j'ai vu l'inconvénient du modèle Legrand est d'occuper 3 modules pour avoir le raccordement bas / haut vers les disjoncteurs car il n'existe pas de diff 63A Legrand avec sorties par le haut ne prenant que 2 modules. Le diff Hager 63A ne prend lui que 2 modules mais impose une longueur de câble venant du disjoncteur divisionnaire plus longue ( ce que je n'ai pas encore pu mesurer sur l'installation). Je me déciderais quand j'aurais pu faire mes mesures.

Pensez-vous qu'il faille redénuder les câbles provenant du disjoncteur divisionnaire pour avoir des multibrins tout propres ou bien je peux juste réutiliser la partie dénudée? (j'insiste sur ce point car j'ai lu qu'une cause fréquente des incendies dans les installations électriques peut-être une perte de section due à un cisaillement des brins composant le câble multibrins). Avez-vous des préconisations à ce sujet?
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, il existe des interrupteur LEGRAND 63A avec 2 modules et sortie par le haut, mais ils ne se câble en entrée que avec un peigne vertical ou la borne de raccordement évoquée ci-dessus :
https://www.legrand.fr/pro/c[...]e-2-modules

Je n'ai pas compris votre histoire de partie dénudée.
C'est du souple ou du ridide ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,

Le 2 modules existe :

Lien

mais pour le raccorder il vous faut la borne évoquée ou le peigne vertical si vous avez plusieurs rangées sur votre tableau.

Sur votre câble, si la partie déjà dénudée est propre et qu'il ne manque pas de fils vous pouvez la réutiliser.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Calvados
En fait je me suis trompé dans mon message précédent, à la place de "disjoncteur divisionnaire“ lisez "disjoncteur EDF". Effectivement les câbles en provenance du disjoncteur EDF sont du multibrins.

Carminas a écrit:Non, il existe des interrupteur LEGRAND 63A avec 2 modules et sortie par le haut, mais ils ne se câble en entrée que avec un peigne vertical ou la borne de raccordement évoquée ci-dessus :
https://www.legrand.fr/pro/c[...]e-2-modules

Je n'ai pas compris votre histoire de partie dénudée.
C'est du souple ou du ridide ?
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjou

Oui mais multi brins souples (des dizaines de fils fins) ou multibrin rigide (une dizaine de gros fils) ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Calvados
Je en sais pas si on arrive à voir sur la photo les deux gros fils qui arrivent du compteur EDF. Je n'ai pour l'instant pas accès au tableau pour faire une vérification.

Carminas a écrit:Bonjou

Oui mais multi brins souples (des dizaines de fils fins) ou multibrin rigide (une dizaine de gros fils) ?
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Calvados
Bonjour, finalement j'ai commandé et reçu les pièces et je compte changer le tableau demain. Merci pour les précieuses informations. J'ai finalement opté pour un disjoncteurs à vis et non auto. Je me demandais juste par curiosité à quoi pouvait bien servir le contacteur installé toute à gauche (Hager E120 01 avec bobine 220V)? Sachant qu'il n'y a pas de chauffage électrique dans cet appartement?
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 03 octobre 2024 à 02h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir