Bonjour,

Je voudrais ne pas me tromper avant de passer commande, alors je vous expose mon cas :

J'ai 2 cas de figure :

1°) Va et vient

Je voudrais changer mes inter va-et vient par des détecteurs de présence. Est ce qu'un éco détecteur (3 fils) est bien le bon produit ? Est ce que le réglage de ces produits est suffisamment fin pour que les capteurs ne détectent pas les aller-retour que pourraient faire les animaux de compagnie la nuit ?

2°) Télérupteur avec 4 boutons poussoirs

Je voudrais changer 3 boutons poussoir par 3 détecteurs et conserver le quatrième bouton poussoir comme tel ; j'ai 2 points lumineux pour une puissance à déterminer (j'ai cru comprendre qu'il y avait un minimum de 3 W par détecteur, soit environ 10 W minimum). Est ce que l'éco détecteur 67026 est adapté et dois je rajouter un compensateur (40139) et/ou des résistances (CH3W) pour créer une charge suffisante ? Même question pour les animaux.

Merci pour vos réponses,
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il faut des détecteurs 2 fils

Pour les animaux je ne sais pas

2/ Oui c'est faisable pour les 3 détecteurs, vous utilisez le retour poussoir en retour lampe.
Pour le 4ème, tout dépend du rôle que vous voulez lui faire jouer, marche forcée, arrêt forcée, lancement d'un cycle de détection
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Merci pour la réponse. Pour le cas des BP et télérupteurs, j'avais cru comprendre que c'était plus compliqué. Est ce le même produit ? Donc pas besoin de charge supplémentaire, comme j'ai pu lire par ailleurs ? En fait, le quatrième est inutile car on sera vu par les 3 autres quelque soit le scénario ; et c'était l'occasion d'économiser un détecteur et de garder un fonctionnement manuel au cas où il y aurait une défaillance des détecteurs. Est ce que l'on peut parler de référence produit ou est ce interdit sur le forum ?
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De toute façon, vous allez sans doute virer le télérupteur.

Vous n'avez pas répondu à la question sur le rôle du 4ème poussoir.

Un détecteur ca allume lorsque passe devant et cela s'éteint au bout d'une temporisation.

Ce n'est pas le cas d'un télérupteur qui nécessite un appui pour allumer et un appui pour éteindre

D'où ma question que vous voulez vous faire avec le 4ème poussoir :
- une marche forcée : si vous allumez avec 4ème poussoir, cela restera allumé, tant que vous n'aurez pas éteint avec le 4ème poussoir
- un arrêt forcé : le 4ème poussoir se à desactiver le fonctionnement des détecteur
- un foncionnement temporisé : si vous appuyez sur le poussoir, cela s'allume le temps de la temporisation d'un détecteur.

Vous pouvez citer des références
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le 4ème, il faut voir également comment il est cablé.
Le câblage du poussoir revient'il en direct au télérupteur ?
Ou y a t'il un repiquage avec les autres poussoirs ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
On va partir sur une marche forcée du 4ème BP. Je vais ouvrir les 4 boutons pour comprendre (ou tenter de) le montage. Je devrais voir le quel est relié directement au télérupteur et si les autres sont bien des piquages.
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Pour revenir au va et vient, la référence à commander est 67026 ?
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui a condition que vous soyez compatible avec la charge mini
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour,
Les 4 boutons poussoir n'ont que 2 fils, j'en déduit qu'ils sont tous raccordés en direct au télérupteur qui est dans le grenier (pas encore localisé). Pouvez vous valider ou corriger ce qui suit svp :
remplacer mon inter Simple Allumage par variateur tactile : 67043
remplacer mon va et vient par variateur et BP 67031 + 67083
remplacer mes 3 BP (sur 4) par éco détec 67027 et télérupteur par module minuterie 412602 (charge > 10 watts)
remplacer mes va et vient par éco détec 67026

Merci beaucoup pour vos réponses,
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Citation: remplacer mon inter Simple Allumage par variateur tactile : 67043

Plutôt 67083 ?


Citation: remplacer mon va et vient par variateur et BP 67031 + 67083

Ok en mettant le variateur côté retour lampe



Citation: remplacer mes 3 BP (sur 4) par éco détec 67027 et télérupteur par module minuterie 412602 (charge > 10 watts)

Quel est l'intérêt de mettre une minuterie et un modèle pour minuterie.
Pourquoi pas directement des 067026 ?
Assurez vous néanmoins que le câblage de votre télérupteur est un montage 4 fil avec phase au poussoir


Pour le 4ème BP, si vous voulez une marche forcée, il suffit de le remplacer par un inter simple (même si le cablage ne revient pas individuellement au télérupteur).



Citation: remplacer mes va et vient par éco détec 67026

OK
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Ok. Merci beaucoup ; je regarde l'allure de mon télérupteur et s'il est comme sur le schéma, j'appliquerai ce montage. Merci encore.Rolleyes
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'allure du télérupteur importe peu.

C'est surtout son câblage qu'il faut regarder :
- 4 fils avec phase aux poussoirs
- 3 fils avec neutre aux poussoirs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour Carminas,
En fait, pour le 4ème BP ce n'est pas une marche forcée, mais une marche temporisée que je voulais. Dois je laisser le BP en l'état ?
Par ailleurs, je suis désolé, mais je découvre ma nouvelle maison... Là où j'ai parlé d'un variateur en va et vient, en fait, il y a un troisième bouton que je n'avais pas vu, donc on est en télérupteurs. Quel serait donc le montage pour un variateur sur système actuel en télérupteur et 3 points lumineux ?

Merci beaucoup pour ces précieuses réponses. A réception, je fais un résumé pour validation et après je ne vous ennuie plus.Blush
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 15h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir