Retour
Menu utilisateur
Menu

Mutualisation gaine électrique Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonsoir,

Je rénove actuellement un appartement et je souhaiterais ajouter une prise de courant dans la cuisine pour le four.
Pour information, il y a une prise de courant avec du 6mm² et un disjoncteur de 32A pour une plaque de cuisson au gaz. Selon la NF C 15-100 de 2019, il semblerait qu'il faille une prise avec du 2,5mm² et un disjoncteur 20A pour le four. Jusqu'ici pas de problème.

Là où j'ai un doute, c'est s'il est possible de faire passer mes câbles 2,5mm² dans la gaine où se trouvent déjà les câbles 6mm² ?

Merci de vos réponses.

Alex
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Isere
Personne n'a la réponse ? Sad
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous arrivez à le faire, rien ne l'interdit

A noter qu'en rénovation, si vous ne posséder qu'un circuit 32A pour les deux, il est toléré de raccorder les 2 appareils de cuisson sur le même circuit, moyennant certaines précautions de raccordement :


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonsoir,
Merci pour votre réponse cependant quelque chose me dérange. Pourquoi cette info n'est elle pas explicitement évoquée dans la littérature ? Où avez vous trouvé la réponse ? J'ai cherché sur pas mal de site et sur la norme nf c 15 100 (incomplète je présume) mais sans succès...
Merci
Alex
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas conforme à la NF C15-100 (qui s'applique pour un logement neuf ou une rénovation totale).

Ce document est issu d'un précédent guide de la mise en sécurité d'une installation électrique édité par Promotelec

On est clairement dans le cadre d'un ancien logement existant, sans doute conforme à la norme de son époque (pour rappel la norme n'est pas rétroactive) mais pas conforme à la norme en vigueur.

Dans ce contexte on recherche les solutions "au mieux" pour avoir une solution qui fonctionne de manière sécurisée (c'est ce qu'on appelle la mise en sécurité d'une installation électrique).

Ce cas de figure en est une illustration :
L'installation est bien sécurisée : présence d'un disjoncteur 32A qui protège le circuit en 6² en cas de surcharge ou court-circuit.
Mais le critère de confort de la norme qui demande la séparation des circuits afin de :
- limiter la probabilité de surcharge
- permettre qu'en cas de défaut d'un appareil, l'autre puisse continuer de fonctionner
n'est pas respecté, mais ce n'est pas primordial.

D'ailleurs au final, on est dans le même cas de figure qu'une cuisinière avec plaque + four qui est autorisé sur un circuit 32A par la norme en vigueur.

Mais bien entendu, si on peut tirer un circuit supplémentaire en 2,5² dédié au four, c'est toujours préférable, mais pas forcément faisable techniquement dans tous les contextes (comme visiblement dans le votre si vous n'arrivez pas à ajouter les fils dans la gaine).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Super, merci du retour et de ces infos complémentaires.

Alex
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 12h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir