Avis avant demande consuel Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Aube
Bonjour,

J'ai terminé l'électricité du rez de chaussée de ma maison et je m'apprête à demander le passage du consuel. Je ferai l'étage dans les années à venir. J'ai lu beaucoup de posts pour la réalisation du tableau mais afin d'être sûr que je n'ai pas laissé passer d'anomalies, est-ce que certains d'entre vous pourraient jeter un coup d'oeil sur mes tableaux et me dire quelles sont les éventuelles non-conformités ?
 
Tableau principal
Tableau électrique principal triphasé
Tableau secondaire (chaufferie/atelier) : Pour ce tableau, les disjoncteurs différentiels ont été fournis et installés par le chauffagiste et le foreur. L'ID de 63A en amont du disjoncteur différentiel de la PAC me questionne.
Tableau secondaire pac

De ce tableau secondaire, est alimenté un 3e petit tableau installé par le foreur spécifiquement pour la pompe du puits : 
Tableau puits PAC


Pour terminer, sur le site du consuel, pour la commande de l'attestation jaune, j'ai choisi installation partiellement rénovée car je n'ai rien fait à l'étage, sinon enlever toute l'ancienne installation qui était obsolète. Ce type de certificat permet-il de demander la fin du branchement provisoire pour passer en définitif ?

D'avance, je vous remercie pour vos remarques.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que vous etes en triphasé.

Si c'est le cas :
- soit vous avez un DB 30/60A ou 60A fixe et c'est globalement OK
- soit vous avez un DB 10/30A et des ID 40A suffiraient partout

Sinon quelques points de détail :
- vous vous etes mis au maxi des calibres autorisés par la norme. Mais 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant et augmentent la marge de sécurité
- l'ID 63A me semble surdimensionné pour 4 circuit d'éclairage extérieur (mais normativement correct). Idem pour les 2 circuits de la chaufferie.

Pourquoi un HI sur la 1ère rangé. Sans doute présence du congel, mais pourquoi dans ce cas mettre autant de circuits qui amènent des risques de coupure dessus.

A quoi sert l'ID 63A du tableau secondaire vu que visiblement vous avez en aval des disjoncteurs différentiels 30mA

Vous etes certain que vous avez besoin de 63A au départ vers la chaufferie, en plus en courbe D. Pour rappel, c'est près de 40 kW.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Aube
Bonsoir,

Je vous remercie pour vos remarques.

- le DB est bien en 30/60A
- Mon intention pour l'ID de la 1ere rangée du tableau principal est de mettre un type A mais ça n'existe pas chez Hager alors que j'ai les plaques de cuisson derrière. Un vendeur de chez Rexel m'a dit qu'il fallait mettre un HI. J'espère que ça ne posera pas de problème lors du contrôle du consuel.
-Sur le tableau de la chaufferie, c'est mon chauffagiste qui a placé l'ID63A et le disjoncteur différentiel derrière pour la PAC. Je ne vois pas l'utilité de l'ID, le DD assurant la fonction. Pensez-vous je dois le retirer ou est-ce que je peux le laisser comme ça ?
- Le disjoncteur tétra 63 A courbe D est aussi une demande du chauffagiste.

J'aurais une question sur la liaison équipotentielle principale au niveau de la chaufferie. Dois-je raccorder tous les tuyaux (arrivée et rejet du puits, départ et retour chauffage ) ou seulement certains d'entre eux ? J'ai un câble en 10mm2 en attente.

Merci.

Sébastien
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plusieurs différentiels 30mA en cascade n'est pas hors norme, donc pas de problème vis à vis du consuel, c'est juste inutile.

J'ai du mal à voir l'intérêt d'un 63A courbe D, surtout vu la nature des
circuits en aval. De toute façon le DB 60A est un courbe C.

Sur ces 2 points c'est de l'argent jeté par les fenêtres, je doute de la compétence de votre chauffagiste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 12h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir