Retour
Menu utilisateur
Menu

Pourquoi le désarmement de mon alarme ne coupe pas la sirène ? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour.

Je possède une alarme Honeywell Domonial que je peux configurer grâce à son logiciel de paramétrage DomoPC.

Sur la notice de son clavier d'armement/désarmement LKPES8M il est écrit :
"Le désarmement du système coupera également les sirènes en cas de déclenchement d'une alarme."

Pourtant actuellement avec mes réglages ce n'est pas le cas :
La sirène continue de hurler jusqu'à la fin du temps paramétré dans les réglages.

Savez-vous comment faire pour stopper la sirène lors du désarmement du système ?

Merci pour vos indications.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez sur la page devis alarme de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des installateurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour, est-ce qu'il y a au moins un retour visuel qui prouve que l'alarme est bien désactivée ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Herault
Oui il y a bien un retour visuel: la led verte au dessus du petit cadenas disparaît lorsque je saisis le code de désarmement et la led rouge qui indique qu'une alarme a eu lieu s'allume.

Je viens de réessayer et la sirène s'éteint désormais en cas de désarmement!

La seule différence par rapport à hier est que j'ai replacé le capot de protection sur la centrale. Si bien que sur la console, la led rouge indiquant un défaut de protection (petit tournevis et clé plate) ne clignote plus lorsque j'arme ma centrale.

Cette différence doit avoir son importance puisque tout fonctionne comme je le souhaite désormais. Merci pour vos indications!
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
En effet il s'agit de l'auto-protection de votre centrale qui était active, ce genre de systeme permet de signal les intrusions si ont essaye de bypasser la centrale (en gros en se sent attaquée)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 03h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir