Retour
Menu utilisateur
Menu

Interrupteur selectionneur schneider Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Dordogne
Bonsoir,

Dans le cadre d'une rénovation, je souhaite installer un tableau principal assorti de deux tableaux secondaires :
- l'un pour l'atelier attenant à la maison, comprenant les circuits pour chauffe-eau, PAC et clim.
- l'autre pour une dépendance à 10m de l'habitation principale qui est susceptible d'accueillir un chauffage électrique et des plaques.

Si j'ai bien compris, 
- au départ du tableau principal : disjoncteur 63A + câbles en 16mm2, pour chacun des tableaux
- à l'arrivée de chacun des tableaux : un interrupteur sélecteur 63A en dispositif de coupure

Est-ce bien cela ? C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant certains posts de ce forum.

Si c'est bien ce montage qu'il faut effectuer, auriez-vous une solution pour palier à l'absence de disjoncteur 63A dans la gamme Resi9 XE de Schneider que je souhaite utiliser ?  

Par avance, merci !
Messages : Env. 30
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, passez-nous un lien vers le produit que vous comptez utiliser, et un schéma de votre installation, des 40A pourraient peut-être suffire, s'ils sont en nombre suffisant
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ces tableaux :
- 10² disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 10² disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi
- 16² disjoncteur 63A pour 14 kW maxi

Des disjoncteurs 50A et 63A bipolaires existent chez Schneider, et vu qu'ils ne sont pas reliés aux autres éléments du tableau, pas vraiment important qu'ils ne soient pas de la gamme RESI9
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Dordogne
Bonjour,

Je vous rejoins sur l'adéquation nécessaire entre le matériel et la puissance nécessaire, je vais vérifier si 63A sont vraiment nécessaires.

Pourriez-vous me confirmer que les départs du tableau principal se font sur la base d'un disjoncteur ? Carminas, c'est ce que j'ai lu de vous sur plusieurs posts et schémas, c'est donc ce vers donc je m'oriente.
Mais ce qui me travaille c'est que ce n'est pas un dispositif de coupure. Ainsi, je ne peux théoriquement pas me servir de ces disjoncteurs pour mettre HS les tableaux secondaires, n'est-ce pas ? Ou sachant que cela n'arrivera pas si couramment, on considère cet usage comme négligeable ?

Si l'on écarte le facteur coût, serait-il préférable d'utiliser également un interrupteur sélecteur au départ du tableau principal ?

Merci (pour vos réponses et votre patience) !
Messages : Env. 30
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Normativement c'est obligatoire de mettre un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire, dans tous les cas de figure (en tout cas depuis 2010)



Cela permet de mettre hors tension un circuit, comme tous les circuits de votre tableau et cela assure une protection contre les surcharges et les court-circuits

Effectivement ce ne serait pas adapté s'il fallait faire des dizaines de manoeuvres quotidienne, contrairement à un interrupteur sectionneur, mais on n'est pas dans ce cas de figure.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir