Retour
Menu utilisateur
Menu

Détruire cloison sous entrait moisé

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour , je viens vers vous pour avoir l'avis de connaisseur  .
Je rénove actuellement une maison , je voudrais abattre une ou plusieurs cloisons sous
les combles aménageables qui sont composées d'une charpente traditionnelle.
j'ai fait quelques recherches sur le forum et je suis tombé sur presque le même sujet mais je préfère
demander pour ma situation.

je vous mets des photos, ce qui sera certainement plus clair avec quelques mesures que j'ai fait:



Vu d'une des cloisons à abattre: cloison en brique de 4cm.


Vu de l'autre coté du mur en brique avec vu sur les entraits moisés:

Les entraits mesurent 7.5x22 sur 6.50m de long.
Les morceaux blancs qu'on aperçoit entre la cloison et les solives ou entrait c'est le reste du plafond en placo.
Du coup, je voulais savoir si les cloisons étaient "semi-porteur" ou la charpente tient-elle sans problème entre mur porteur?
Je reste à votre disposition , s'il vous faut plus de photos ou renseignements.

Merci d'avance pour votre aide 
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

On dirait que c'est un plancher en anciennes solives, renforcées en ajoutant des neuves.

Sur la ferme, c'est curieux cette contre-fiche qui ne rejoint pas le poinçon. Mais on ne voit pas sous le sol du comble ; peut-elle rejoint le poinçon, ou presque ?

Je dirais qu'ils ont fait la ferme pour qu'elle soit porteuse, et s'il lui fallait un appui, le charpentier ne se serait pas choisi une simple cloison mince.

Mais, et surtout avec le poids de ce qui a été mis dans le comble, il est possible que la ferme se "relaxe" sur la cloison. Du coup, si on l'enlève, la ferme va bouger un peu vers le bas.

Ce sont des suppositions ; je ne peux pas tout voir.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonsoir , oui c’est vrai que nous avons un peu chargé les combles suite a l’enménagement et les travaux mais je peux trouver une solution pour mettre ailleurs si jamais ça pose problème.

Je vais essayer de prendre des photos entre le poinçon et la contre-fiche vu des combles.

Merci en tout cas pour votre réponse.
Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonsoir, pour faire suite au message de llovir, la distance entre la contre-fiche( a gauche ) et le poinçon est d’environ 75cm, voici une photo vu de dessous:

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 02h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir