Retour
Menu utilisateur
Menu

Renovation d un tableau triphase

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Vosges
Bonjour
 je compte refaire le tableau électrique de la maison des années 80.
je suis en tri 18kva régler a 30A par phase et dB 500ma Ir 30-60
 tout la maison est branche en mono sauf un circuit qui est en tri pour des prises de courant pour alimente des machines et que je compte garde.
dans le compteur il n y a pas d id et c est protégé par porte fusibles il y a également l ejp.
alors première question: dans un premier temps il va falloir que j appaire mes circuits, mais voila comment faire quand on a des circuits qui ont étaient repique sur d autres circuits qui ont étaient eux mêmes repiques sur d autres circuits.
deuxième question: pour le tableau je compte installer des id 40A bonne idée? voila je vais commence par ça et y aller doucement je suis pas presse merci de vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Si vous avez des repiquages de circuits l'un un sur les autres cela veut dire qu'il y a un seul circuit au départ (avec tout ce qu'il y a derrière) ou alors j'ai mal compris votre explication.

S'il y a des circuits que vous ne pouvez pas appairer il faudra les mettre derrière un ID tetra

Voir exemples, en bas à droite





2/ Si votre DB est un 30/60A il est préférable de mettre des ID 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vosges
Bonsoir
oui vous avez bien compris, donc je peut laisser comme telle(un circuit avec les autres derrière) et que je considère comme 1 circuit, à moi de bien noter.
ok pour les id 63A je vais déjà commencer avec ça et je pense que c est déjà un sacre boulot merci et pour les schémas ça va bien m aider
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Vosges
J oublie pourquoi les circuits non appairer ne risque rien sur un id tetra?
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est pas une histoire de risque mais de fonctionnement

Si la phase d'un circuit est sur un ID et son neutre sur un autre ID, les 2 ID vont sauter.
La seule solution est de les mettre sous le même ID.

Soit vous êtes capable d'appairer comme il faut, et pas de problème pour mettre le circuit sous un ID mono

Soit vous ne pouvez pas le faire, et dans ce cas il faut regrouper toutes les phases et tous les neutres ce qui n'est pas appairable sous un seul ID, donc forcément un ID tetra.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vosges
Ok merci bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 20h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir