Bonjour,
ma maison n'est pas équipée domotique.
J'avais déjà utilisé un petit module Chacon qui me permet de piloter depuis mon téléphone ma lumière extérieur. Cela fonctionne très bien car c'est un simple allumage (=pas de vas et viens)

Mon problème : je souhaiterais pouvoir piloter (allumer/éteindre) à distance une lumière mais qui est en vas et viens.
Savez-vous ce que je pourrais utiliser pour faire ce pilotage à distance ?

Avec mes remerciements
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il suffit de shunter les va et vient et de mettre un émetteur à la place de chaque va et vient
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Rhone
Oui mais cela me supprime le va et vient ? Je voudrais garder mon va et vient et avoir le pilotage en plus. Si cela est possible ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Calvados
Un seul module est suffisant. C'est très bien expliqué sur cette page: https://www.planete-domotique.com/blog/2014/02/27/comment-do[...]ent-ou-dun-telerupteur/
Le va et vient peut etre vu comme un simple interrupteur pour le module. Le cablage devient alors evident. Il faut determiner l'interrupteur va et vient coté charge, c'est la ou on placera le module. Il faut tout de meme recuperer une phase et un neutre pour faire un cablage "evident". C'est quelque fois possible.
Si ca n'est pas le cas, on utilisera un module n'ayant pas besoin de neutre et on utilisera un des 2 fils navette du va et vient pour ramener la phase.
Schema ci dessous du forum domotics:




Il est bien sur possible d'utiliser 2 modules mais ca n'a pas vraiment d'interet si on peut faire avec un seul.
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Rhone
Aaah merci beaucoup pour cette aide très précieuse
J'utilise déjà ce type de  module Chacon WIFI ci-dessous. (https://www.planete-domotique.com/module-encastrable-on-off-wi-fi-pilotable-par-smartphone-chacon.html ). Est-ce qu'il pourrait convenir pour cette installation ? (afin de ne pas multiplier les appli sur le téléphone)





émetteur Chacon
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sauf que cette solution suppose d'avoir le neutre au niveau du 2ème va et vient, ce qui n'est en général pas le cas.
Du coup le schéma au dessus ne me semble pas bon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Calvados
Pour le deuxieme schema attaché, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de neutre. Celui-la fonctionnera a tous les coups puisqu'on considere le cablage minimal d'un va et bien ( 3 fils sur les interrupteurs dont 2 navettes ). Il faut par contre un module fonctionnant alors sans neutre. ( Ce qui n'est pas le cas du module en photo Sad ).
Pierre n'indique pas si il n'y a pas une phase et un neutre recuperable au niveau de l'interrupteur du va et vient concerné. C'est peut etre donc possible aussi avec son module qu'il a alors.
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Rhone
Oui pas de problème pour récupérer une phase et un neutre. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Pas simple pour un néophyte comme moi dans ce domaine de la domotique Dry
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La plupart de ces modules nécessitent la phase et le neutre (comme celui en photo), d'où ma remarque.
Si pas de phase on peut s'en sortir si le module accepte une entrée via poussoir (en utilisant une des navettes comme phase), mais il faut quand même le neutre.

Mais dans votre cas, si c'est possible de récupérer facilement phase et neutre au niveau du 2ème point de commande, oui pas de problème de fonctionnement avec un va et vient.
Il suffit de mettre raccorder :
- phase sur L et L1
- neutre sur N
- retour lampe sur X
- fil en provenance de la borne L du va et vient sur le contact à gauche.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 23h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir