Bonjour à tous,
Je viens vers vous car aidant un ami dans la rénovation d’un pièce nous sommes tombés sur une situation à laquelle nous ne savons que faire.
Dans la pièce nous souhaitons ajouter une prise à une circuit en utilisant la dernière prise du circuit. Faire un montage donc .
Le hic c’est que nous nous sommes rendu compte que le pontage de cette prise avec celle qui l’a précédé est en 1,5 alors que tous les portages qui se suivent avant cette prise sont en 2,5.

D’après vous puis je quand même ajouter mon dernier pontage ?
J’imagine que le mieux serait quand de remettre le dernier pontage en. 2,5 avant de faire celui envisager en 2,5 ... sauf que le mur en question a déjà été refait et avec Paillettes etc donc l’ami ne souhaite pas refaire de saignée du coup ça voudrait dire refaire passer des fil de 2,5 dans une gaine ou il y avait des 1,5

Bref pour vous dans ce cas quelle serait l.option la plus sur ?
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les circuits prises sont autorisés en 1,5².

Vous laissez en l'état et vous vous assurez que le disjoncteur au départ est au maximum de 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
Bonjour carminas et merci je dois dire que vous me rassurez ... j'avais une réelle appréhension quand à la sécurité du circuit qui passe du 2,5 au 1,5 sans prévenir d'une prise à l'autre du genre des problèmes de surchauffe ou autre . Je vais m'assurer du disjoncteur en 16a même s'il me semble que ce soit le cas. Bonne soirée
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le seul vrai problème, c'est que cela prête à confusion.

Mais vous en avez fait les frais Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir