Retour
Menu utilisateur
Menu

Armature pour pilier et fondation ?

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 189 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,
 

J'ai besoin de couler des piliers et fondations pour soutenir deux poutres métalliques cote à cote ayant une charge à supporter de 35500 kg donc 35550/2 = 17775 kg par pilier et fondation.
En prenant en compte les contraintes techniques, les fondations seront de type isolées de dimensions 100 cm x 170 cm afin de respecter la charge au sol de 1.25 kg/cm2. Les fondations seront perpendiculaires à la poutrelle.

- Je pensais faire une armature en treillis tor de 12 crossés avec des mailles de 10x10, cela vous semble suffisant ?
- Quelle épaisseur de béton devrais-je faire d'après vous pour ce type de fondations ?
 
Les poteaux feront 50cm x 50cm par 2.3m de haut, ce qui est plus que suffisant pour la charge à supporter mais de cette façon je réduis l'asymétrie sur la fondation.
- Quelle est la section totale des aciers qu'il me faudrait pour ce poteau ? Ya t'il une règle empirique en pourcentage par rapport à la surface ?
- Le poteau (50x50) n'étant pas centré sur la largeur de la fondation (100cm) cela pose t'il un problème ? Soit une excentration de 25cm.
 
Voici un schéma, désolé je n'ai pas accès à des logiciels plus adapté.



Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 10 message Calvados
Pour des raisons techniques je reverrai bien les dimensions des piliers en 60x40 de telle sorte que le pilier soit plus large que les poutrelles, par contre ça augmente l'excentricité sur les fondations. Est-ce négligeable ?

Pour l'armature des poteaux si on prend 2% de la la surface 60x40= 2400cm2 donc 2%= 48cm2 soit 4800mm2 de section d'acier nécessaire ce qui donne par exemple 42 HA12 ...je fais pas un bunker 

Donc j'ai pensé à utiliser deux semelles renforcé jumelé de 15x35 avec 6 HA8 en y rajoutant des cadres HA6 pour la structure du feraillage. Puis rajouter sur le pourtour de chaque semelle des HA12 soit 12x HA12 par pilier + 12HA8 par pilier ce qui donne 1956mm2 d'acier par pilier soit moins de 1%...

Es-ce suffisant ?
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 07h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir