Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
Avant l'installation de mes PAC AIR/EAU et AIR/AIR, je souhaite savoir si 9KVA et 45A pour le calibre du disjoncteur EDF c'est suffisant?
La PAC AIR/EAU devrait faire 3,3KW et la PAC AIR/AIR, qui ne fonctionnera pas en même temps, 2,5KW.
J'ai installé un Différentiel de 40A au lieu des 16A pour la ligne des disjoncteurs à implanter.
J'ai appelé EDF qui me dit que si je passe en 12KVA je dois changer mon disjoncteur pour mettre un calibré à 60A.
Je pense que mon abonnement à 9 KVA et un calibrage du disjoncteur à 45A pour EDF c'est suffisant.
Qu'en pensez-vous en sachant que j'ai un four électrique et une plaque à induction, comme tout le monde frigo, congélo, micro ondes et lave linge ainsi que lave vaisselle?
MERCI pour vos conseils et surtout = dois-je changer de puissance et passer à 12 KVA et remplacer le disjoncteur EDF pour passer à 60 A ou est-ce possible de conserver mes abonnement et disjoncteur actuels.
Cordialement.
JMR 
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense que c'est suffisant.

Mais de toute façon essayez comme cela, vous verrez bien à l'usage.
Il sera toujours temps d'appeler EDF pour changer si vous constatez que c'est trop juste.

S'il fallait changer de disjoncteur, c'est le problème d'EDF, pas le votre (si vous parlez bien de celui d'EDF qui est plombé).
Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur ce matériel (en plus il y a danger mortel)
C'est bizarre qu'ils vous aient dit que vous deviez changer (ou alors vous mal compris et ils vous ont dit qu'ils devraient changer).

Par contre il est possible que vous ayez à changer les fils entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition. Il faut qu'ils soient en 16² et c'est fort probable que ce ne soit aujourd'hui du 10².


Je n'ai pas compris votre phrase :
"J'ai installé un Différentiel de 40A au lieu des 16A pour la ligne des disjoncteurs à implanter"
Pouvez vous clarifier ce point, en faisant une photo si nécessaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
Le disjoncteur différentiel 30MA sur la barrette des disjoncteurs..
Précision : EDF ne m'a pas demandé de changer le disjoncteur avant compteur, mais "ils" vont le changer si je prends un abonnement de 12 KVA au lieu des 9 KVA actuels.
Je viens également de recevoir une réponse quant au disjoncteur EDF de mon installateur, il me dit que son électricien lui a indiqué "il faut minimum 80A pour les pompes à chaleur + appareils déjà en service".
Alors je ne sais pas quoi faire ? Je vais quand même faire changer le disjoncteur EDF si nous avions été en été, là j'aurai pu tester mais avec ce froid de canard; je neveux pas me retrouver sans chauffage avec cette installation "toutelec".
MERCI quand même pour votre réponse.
Cordialement.
JMR
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

80A cela n'existe pas sur une installation domestique
C'est 60A maxi
Comme je suppose que vous n'etes pas le seul en France à avoir une PAC sur une installation mono, je pense qu'on vous a donné une information erronée.

Il faut savoir que tout ne fonctionne jamais en même temps simultanément

Par ailleurs pour une PAC il ne faut pas confondre puissance absorbée et puissance restituer


Donc sauf si votre habitation est anormalement grande (auquel cas il faudra passer en triphasé), cela ne devrait pas poser de problème.
Surtout si vous évoquez que la puissance maxi absorbée est de 3,3kW (je tourne chez moi avec 12kVA sans problème en tout électrique et 10 kW de chauffage)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 16h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir