Bonjour la communauté
j'ai une question sur le branchement électrique D'un capteur de niveau celduc PTFA3415
Je souhaiterais mettre un capteur de niveau Bas pour la protection (éviter qu'elle tourne sans eau) d'une pompe Oase 12000 en 230 volt
Puis je la brancher directement en série ou pas ? que me conseillerais vous ?
Merci de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création et la décoration d'un jardin...

Allez sur la page devis paysagiste de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des paysagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-47-devis_paysagiste.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Tu as donc un marnage de ta pompe assuré par un niveau haut et un niveau bas.
Normalement, il faudrait que le NH soit à émission et le NB à manque.
En 2 mots:
- au niveau haut, le contact NH se ferme et fait coller un contacteur qui démarre ta pompe qui s'auto-alimente par son contact.
-au niveau bas, le contact NB s'ouvre et coupe l'auto-alimentation du contacteur : la pompe s'arrête.

Mais il se peut que tu ais tout autre fonctionnement !

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Re,
j'avais pas fais attention à la réf de la pompe...
ne tiens pas compte de mes propos, je parlais pour une pompe de relevage avec un marnage haut et bas.

c'est une pompe de bassin, c'est bien ça ?, pour brasser l'eau ou alimenter une fontaine ou une cascade...
elle tourne donc en permanence, mais tu veux mettre une protection niveau bas au cas où...

je regardé vite fais la doc de la pompe:
"Une protection contre la marche à sec évite une surchauffe en cas de baisse de niveau d'eau ou de dysfonctionnement."
Donc à priori, ton contact NB n'est pas utile.

Je pense qu'il ne faut pas insérer ton contact NB en série sur l'alimentation électrique de ta pompe.
Par principe, il est interdit de mélanger les circuits commande et les circuits puissance.
il te faut donc acheter un contacteur.
Tu branches ton contact NB sur la bobine du contacteur, et ta pompe sur le circuit puissance du contacteur.

Tu as un coffret d'alimentation actuellement ? ; ou alors tu la branches directement sur une prise de courant ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 03h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : créer une jolie haie de jardin
Guide : créer une jolie haie de jardin
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portillons
Photos de portillons
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
25 idées de Pergola ou Tonnelle
25 idées de Pergola ou Tonnelle
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir