Retour
Menu utilisateur
Menu

Réfection d une charpente 1 pan

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous je vient juste de déposé ma charpente ,pour rénovation car celle ci était dans un état lamentable .
donc ma question un toute simple mon abris mesure 3,50 sur 3,50 (un jolie carré)
je voudrai savoir quelle section de bois devrai je posé sur le sens de ma pente ??
Pour la suite je voudrai la recouvrir de PST et tuiles pour garder l esthétique
Merci pour pour vos conseil...
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Re

je voudrais faire une nouvelle charpente pour ma salle de bain. Je compte mettre des tuiles.

Elle fait +/-3,50 de long sur 3,5m de large au sol. Largeur du toit +/-3,5m donc.

Suis-je obligé de mettre une panne intermédiaire ou puis-je faire une charpente chevrons sans pannes?

Le plus simple à priori serait une charpente de chevrons mais 3m de long sans panne?
Et sinon quels chevrons utiliser?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Des chevrons en portée de 3 m, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas à s'embarrasser avec une poutre intermédiaire.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour ton retour ..je peut aller jusqu a 3,20 avec des chevron de 70x110??
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Donc pas besoin de panne intermédiaire ????
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour peut tu me le confirmé??
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
7 x 11, c'est pas grand chose. Je dirais plutôt des bastaings 6.3 x 17.5 tous les 50 cm.

Mais on en sait très peu sur votre toit : altitude du lieu, pente, tuiles (à 1 tuile ou 2 tuiles ?), quelle isolation, quel plafond, qu'est-ce qu'il y a autour : appuyé à un existant sans doute ?

Comment seront posées les plaques sur les chevrons ? (positions par rapport à la pente, pannelettes).

la panne intermédiaire, ce n'est pas une obligation, mais selon les circonstances et configurations, cela peut être plus judicieux que les chevrons porteurs.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour sa sera une pente avec PST tuiles dessus dessous.je me trouve a cagnes sur mer .abrité du vent .Pente a 15 pour cent ( faible ) c est pour cela que je pose de la PST...je pense posé des chevrons sur les panne (pose des chevrons perpendiculaire a la pente)voila
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
pour une longueur de 3 m ; les chevrons  devront  faire , comme le dit Ilovir  4 x20 cm ou 6,5 x 18 cm 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je partirais sur les charges suivantes :

Plaques + tuiles = 75 kg/m²
Isolant 5 kg/m²
Plafond 12 kg/m²

Neige : 40 kg/m² mais davantage si on est dans un cas d'accumulation contre un mur - à préciser)

Je verrais deux solutions possibles :

Soit des pannes perpendiculaires à la pente supportant directement les plaques.

Section bastaing 6.3 x 17.5, de portée 3.50 m, entraxe 0.90 m.

Pour éviter que les plaques fassent "glisser" l'ensemble dans la pente, un blocage avec des barres en V entre milieu de pannes et appuis de celle aval est souhaitable.

Soit un faux arbalétrier central mis en pente de 15 %, et supportant des chevrons perpendiculaires à la pente, supportant les plaques.

Je dirais des chevrons en section 7 x 8 (cf conformité notice des pst), posés en continuité (longueurs de 3.50 m), entraxe env 0.90 m

Faux arba portée 3.70 m, section madrier 7.5 x 22.5.

Ces dispositions devraient permettre de limiter la flèche totale (net finale) autour de L/250, mais avec une flèche active inférieure à L/400.

A condition de vous procurer du bois de classe structurale C24 (un bon résineux).

Veillez à bien terminer la toiture avec toutes les tuiles pour que la flèche se prenne, et ne faire le plafond que plus tard.

Maintenant, prenez d'autres avis, pour voir ce vous préconisent les marchands de matériaux, ou des charpentiers.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour et merci a vous pour vos conseil...passé une bonne journée .merci
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 19h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir