Retour
Menu utilisateur
Menu

Est-il obligatoire de mettre un dispositif de coupure en tête d'un tableau divisionnaire ? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous,

je souhaiterais avoir votre avis sur un problème que je rencontre sur une installation existante que je dois mettre " en sécurité " ( suite futur diagnostic )
Le pavillon à 40 ans et possède 3 niveaux .
L'installation d'origine était extrêmement simplifiée.
A coté du disjoncteur EDF ( Mono 15/45 A ) il y avait un petit tableau contenant 3 gros fusibles protégeant 3 départs en 6 mm2 vers chaque niveau ( sous-sol / RDC / 1 er Etage )
A chaque étage, il y avait juste une grosse boite de dérivation contenant tous les circuits réunis sur une grosse borne.

J'ai donc posé un tableau près du disjoncteur EDF, dans lequel j'ai installé en tête un inter-diff 63 A de type A ( câblage en 16 mm2 ) alimentant 3 disjoncteurs ( Ph/N ) de 32 A sur lesquels j'ai branché les 3 départs ( 6 mm2 ) et à chaque niveau j'ai mis un tableau ( sans inter-différentiel ) en lieu et place de la grosse boite de dérivation.

A noter que j'avais essayé de ne pas mettre un unique inter-diff en tête mais 3 ID ( un en tête de chaque tableau divisionnaire ) mais plusieurs circuits interconnectés entre les niveaux ont déclenché les inter-différentiels ( notamment les luminaires dans les cages d'escaliers ) / Pas de possibilité de repasser des fils sans tout casser.

Mon questionnement est :
à l'arrivée dans les tableaux divisionnaires, est-il obligatoire de mettre un dispositif de coupure en tête pour remplacer les inter-différentiels manquants qui habituellement sectionne l'alimentation de la rangé des disjoncteurs ( Ph/N ) ?

Ou bien je branche les fils de 6mm2 directement sur le peigne de distribution de la rangée ?
Je précise que tous les tableaux sont accessibles depuis la maison sans avoir à sortir.

Je pense aussi refaire la terre ( actuellement 195 ohms ) mais la cour étant en partie goudronnée, cela m'arrangerai de placer le piquet dans le vide sanitaire , pensez vous que cela soit autorisé ?

Un grand merci par avance pour vos éclairciments
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre tableau divisionnaire est dans le même batiment et que vous pouvez communiquer avec l'emplacement du principal en passant par l'intérieur, ce n'est pas obligatoire, même si c'est une bonne précaution.

Dans le cas contraire, il faut un dispositif de coupure.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse rapide, en effet je vais voir le coût pour 3 sectionneurs de 40 A car a y réfléchir la maison est relativement grande et sur 3 niveaux en cas d'urgence cela sera plus rapide.
Sinon l'installation telle qu'elle est descrite vous paraît dans les règles d'une mise en sécurité ?
Et pour un piquet de terre dans le vide sanitaire, qu'en pensez vous ?
Merci par avance.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous ,

pour clore ce petit post et pour info, j'ai mis en place un sectionneur bipolaire 40 A en tête de chaque tableau divisionnaire car même si le disjoncteur EDF est accessible de par l'intérieur de la maison, la distance à parcourir était relativement importante.

Cela permet, en plus, d'éventuellement " de travailler " sur ces tableaux divisionnaires plus sereinement .

Pour le piquet de terre (ne sachant pour la possibilité, ou non ,du vide sanitaire ) j'ai pu creuser dans une plate-bande terreuse en déplantant et replantant des rosiers / 8 ml de 25 mm2 et 1 piquet de 1.75 ml / résultat 40 ohms !!

Bonne continuation à tous. Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 05h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir