Contenu tableau électrique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour,

Dans le cadre d'une future construction neuve, j'aimerais connaitre les différents disjoncteurs et comment répartir les équipements sur le tableau électrique. (quel différentiel et quoi mettre sur chaque ligne)

- cuisine : plaque vitro avec hotte intégrée, réfrigérateur, lave vaisselle,  + 8 prises, 2 points lumineux
- SAM : 6 prises, 2 points lumineux
- Salon : 6 prises, 1 points lumineux
- 3 chambres : pour chacune : 4 prises, 1 points lumineux
- SdB : 3 prises, 2 points lumineux
- 2 WC : pour chacun : 1 point lumineux
- Hall d'entrée + couloir : 4 prises, 2 points lumineux
- Buanderie : machine à laver, sèche linge, + 2 prises, 1 points lumineux
- Local technique : VMC, CESI, + 1 prises, 1 points lumineux
- Garage : 4 prises, 2 points lumineux
- Atelier : 4 prises (sur 2 lignes séparées), 2 points lumineux
- Piscine : éclairage, installation de traitement (pompe...)
- Extérieur : 2 prises, 2 points lumineux, portail électrique, sonnette + visio

Je ne sais pas si ma demande est compréhensible, mais si une bonne âme peut me conseiller, merci d'avance.

Franz
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a plein de manière de faire.

La plus simple est de ne mettre que des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A et de mettre les circuits comme cela vous chante en ne dépassant pas 8 disjoncteur par ID.

L'extérieur est un cas particulier, dédiez lui un différentiel (40A type AC suffira)

Pour la piscine il est probable que vous aurez un tableau divisionnaire avec un coffret piscine, à confirme


Pour les disjoncteurs des circuits plein de solutions mais le plus simple et le plus sécure :
- plaque 32A
- toutes les prises spécialisées ou non : 16A
- éclairage, portail 10A
- VMC, sonnette 2A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les circuits prises (non spécialisés) et éclairage :

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max)

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.


Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.


Pour les chambres, vous en avez mis 4 soit un peu plus que les 3 minis prévues par la norme, mais cela reste peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans l'avant dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu). Dans la dernière je me suis limité à 9.
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Moselle
Merci pour votre réponse, mais comment répartir tout cela sur le tableau et surtout quoi mettre ensemble sur chaque différentiel (40 ou 60Ma et A AC et autre)

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme je vous l'ai dit ne mettez des 63A type A et répartissez comme bon vous semble, cela n'a aucune importance.

Si, une règle quand même, il faut répartir les circuits prises et éclairage sur au moins 2 diférentiels
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Moselle
Merci pour votre aide

A bientôt merci
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 19h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir