Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable alimentation générale tri

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 78 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Var
Bonjour a tous et merci d’avance. J ai actuellement une maison alimenté en tri avec un abonnement de 18k je vais devoir passer au dessus j ai regarder mon cable d alimentation c est du 16mm^2 le problème c est que j ai environ 100 m de montableau au disjoncteur abonné du coup je me demande si il ne faut pas que je change mon cable d alim?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
Bonjour

Oui il faut changer
Au delà de 18kVA vous aurez un disjoncteur 30/60A donc il faut dimensionner pour 60A.

Voir tableau d'Elisa en tête de ce forum, mais cela donne :
- 4x35² cuivre entre 81m et 115m
- 4x50² alu entre 72m et 103m
avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2%
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Var
Ok c est ce que je pensais je vais allez voir si je trouve ce tableau et dernier question , j ai mis un db instantanée au cas ou a l interieur (pour eviter de devoir allez de nuit au poteau en cas de problème) donc j arrive avec mon cable de 35mm^2 est ce que il va passer dans les bornes de mon db ? Et apres pour alimenter mon tableau je part de mon db a mon repartiteur quelle section de cable utilisée ?
En te remerciant encore une fois carminas!!!
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
Bonjour

Pas une bonne idée d'avoir mis un instantané qui n'assurera pas de sélectivité avec vos différentiels 30mA.

En cas de défaut d'isolement, il faut que ce soit le 30mA qui saute, pas le DB du logement ni le DB en limite de propriété

Sinon par la connexion au DB c'est 25² maxi, il faudra donc ajouter des fouets de raccordement

Pour la liaison interne entre le DB et le répartiteur, du 16² suffira
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Var
Ah merde je pensais que les differentiel etant plus sensible sa serais eux qui sauterais en cas de petit pepin et en cas de plus gros le non sélectif
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
Si le défaut est entre 30mA et 500mA effectivement le 30mA sautera
Mais si le défaut est supérieur à 500mA (la majorité des cas) le 500mA sautera
C'est pourquoi il aurait été préférable de mettre un non différentiel ou un 500mA sélectif afin que ce soit toujours le 30mA qui saute.

Mais heureusement, les défauts, cela n'arrive pas si souvent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Var
Ok merci pour l info parfait merci encore!!
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 14h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir