Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel dimension de fil est-ce ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 218 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Calvados
Bonsoir,

Je souhaite installer une plaque à induction (7500W max) dans ma cuisine mais je voulais avoir votre avis concernant l'électricité.

Je me suis renseigné sur les normes électriques à avoir, si je résume :

- Fils de 6mm² ;
- Disjoncteur 32A ;

J'ai vérifié le disjoncteur, c'est bien du 32A.
J'ai un doute par contre sur la dimension du câble et je voulais savoir si vous pouviez m'indiquer la dimension d'après ces photos ? J'ai sorti le fil de terre du domino pour le montrer.
Ces fils sortent directement du mur donc je n'ai pas d'indication sur les fils ...

Je vous remercie par avance.

Cordialement







Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,
Quel est le diamètre du cuivre (à mesurer au pied à coulisse) ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,ce n'est pas du 6mm2(le 6mm2 est multibrins)celui là je le vois monobrin.Ca me parait être du 4 mm2 ou du 2,5 mm2.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


il y a bien longtemps que le 4mm² ne se fait plus en fil (OK, l'installation est loin d'être récente)

en tout cas, oui, ce n'est pas du 6mm²


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
JBGO a écrit:
J'ai vérifié le disjoncteur, c'est bien du 32A.
J'ai un doute par contre sur la dimension du câble et je voulais savoir si vous pouviez m'indiquer la dimension d'après ces photos ? J'ai sorti le fil de terre du domino pour le montrer.
Ces fils sortent directement du mur donc je n'ai pas d'indication sur les fils ...



le fil ne ressemble pas à du 6 mm² qui est multibrins, je pencherais sur du 2,5 mm² (et donc, ne devrait pas se trouver sur un 32A)

pour être certain de la section , regardez coté tableau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,

Merci pour vos réponse. Ça donne ça en diamètre.



4mm2 du coup ?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Oui.
pi(2,27mm/2)² = 4,05 mm²

Pour du 6mm² c'est aux environs de 2,75mm.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Calvados
Ok merci.

L'installation actuelle est la suivante : une ligne 4mm2 où sont branchés 3 prises normales, une prise sortie de fils pour plaques, le tout sur un disjoncteur 32A.

On est d'accord que tour cela n'est pas du tout aux normes et que c'est dangereux de brancher des plaques cuissons là dessus ?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
remplace le disjoncteur 32 A par un 25 A et le tour est joué, avec 25 A et du 4 mm² ta plaque fonctionnera
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 09h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir