Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble alimentation tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous,

Après avoir beaucoup parcouru ce forum en spectateur et avoir récolté une mine d'information je vous sollicite pour mon problème !

Suite a l'achat raison d'une maison, je remarque que de mon tableau principal part un câble en 2,5mm d'un disjoncteur divisionnaire 16A dans un boîtier de dérivation dans mon garage accolé a la maison. De ce boîtier part l'alimentation pour 8 prises 4 points lumineux la porte de garage sectionnelle mais également un autre câble en 2,5mm pour alimenter un tableau divisionnaire extérieur situé à 6m du boîtier de dérivation( protégé par un ID 40A 30mA) qui alimente via des disjoncteurs une pompe de puisage la pompe de la piscine et un store banne!

Pour remettre de l'ordre dans tous ça et y voir plus clair j'aurai voulu refaire un tableau divisionnaire propre dans mon garage pour l'ensemble du garage et de l'extérieur mais le câble de 2.5 de section qui part dû tableau principal sera-t-il pas sous dimensionné?
Actuellement l'installation n'est-elle pas dangereuse ?

Merci d'avance pour vos réponses en espérant avoir été suffisamment clair😁
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison.

Du 2,5² autorise 4,5kW, voire moins si la longueur est importante (mais si c'est accolé à la maison il n'y a sans doute pas de problème de longueur)

A partir du moment où il y a une disjoncteur 16A au départ (qui limite à 3,5kW) l'installation n'est pas dangereuse.

Reste qu'avec du 2,5² elle est peu évolutive et permettrait par exemple difficilement de recharger une voiture électrique.
Du 6² ou du 10² serait sans doute préférable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour Carminas (j'osais espérer que vous passiez par la!!😁)

Merci pour votre réponse rapide !
Pour ce qui est de la puissance il y a tout de même un sèche linge et un lave linge dans le garage + diverses prises et a l'extérieur une pompe de puisage de 900w et la pompe de la piscine (semi enterrée de 10m3,je me souviens plus de la puissance de la pompe)...
Ce qui m'a alerté c'est le fait que le domino du boîtier de dérivation dans le garage d'où tout repars ( garage+tableau extérieur) a semble-t-il fondu à un endroit...chose que je ne comprends pas car comme vous dites le disjoncteur de 16A aurait dû sauter si surcharge non?...

En tt cas encore merci pour le temps que vous prenez à nous répondre sur ce forum!!
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr qu'avec ces appareils en route simultanément pendant la phase de chauffe de l'eau du lave-linge vous être proche de la limite maxi.

Quand au domino fondu, c'est plutôt un mauvais serrage associé à une forte intensité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci pour tous vos précieux conseils !

Du coup à votre avis si je place un tableau divisionnaire dans le garage alimenté avec le câble en 2,5mm² protégé par le DD 16A ( je sais il serait plus simple de passer en 10 mais le câble est noyé dans la dalle du couloir qui sépare le garage de la maison...) pour éclairage ,prise, lave linge et sèche linge et que de ce dernier je repars d'un DD 32A en 6mm² à un second tableau divisionnaire a l'extérieur de la maison pour la piscine, la pompe de puisage et l'éclairage serait juste?
Ou juste un tableau divisionnaire dans le garage pour l'ensemble et si trop de charge bah au pire le DD de 16A dû tableau principal sautera?
Ou d'un point de vue électrique l'un ou l'autre reviens-t-il finalement au même?

En espérant être assez clair dans mes explications !:Blush
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Déjà vous pouvez mettre un 20A à la place d'un 16A, cela vous autorisera 1000W de plus.

Quand à repartir du 2ème tableau en 6² 32A vers un 3ème tableau situé à seulement 6 mètre peu d'intérêt.
Autant pour alimenter ce 3ème tableau mettre un 2,5² 20A ou 16A, car de toute façon vous serez toujours limité par les 20A au départ.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Ok en effet si je suis toujours limité par le 20A dû tableau principal autant je pense ne faire qu'un seul tableau divisionnaire pour le garage et l'extérieur dans ce cas là non?
Si je retiens cette solution si cela vous semble correct il faudrait que je mette un ID 40A ou 63A? De type A je suppose car lave linge ?
Encore un énorme merci dans tous les cas pour vos réponses éclairés !!
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A vous de voir l'aspect pratique.

L'idéal serait une seul tableau, mais est-ce facile de ramener tous les circuits piscine au garage ?

Pour l'ID vu que vous ne pourrez pas dépasser 20A, un 40A suffira largement.
Vous pourriez même mettre un 25A, mais pas moins cher, plus difficile à trouver et moins évolutif (on ne sait jamais)
Type A bien entendu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Pour ramener les circuits extérieurs ce sera simple oui. Je vais donc partir sur la solution du tableau unique dans le garage cela sera plus facile pour tout gérer.

Il n'y a plus qu'à maintenantTongue

Encore merci pour tout !
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir