Bonjour,
Je fais l'électricité complète d'un R+1 .
3 chambres, 1 couloir, 1 SdB, 1 WC séparé.
La sdb est séparée par des cloisons placo des autres pièces et comprend un WC séparé.

Dans cette SdB, il y a:
- arrivées d'eau en PER depuis le RDC
- 1 baignoire pas en métal
- 1 receveur douche, pas en métal
- 1 chauffage électrique 
- 2 points lumineux
- 2 prises
- 1 porte bois

Je vais cabler en 1.5mm² pour la partie lumineuse et 2.5 mm² pour chauffage + prise. Pour chaque alimentation, j'apporte la Terre  (points lumineux, prises, chauffage).

Pour faire la LES, comment procéder ?
Est-ce que je dois retirer un fil de terre sur chacun des équipements (points lumineux + chauffage + prise + Velux) ou bien est-ce que je peux me repiquer sur les fils de terre apportés pour l'alimentation ?
Si oui, dois-je passer une terre en 2.5 pour cette zone ?

J'ai lu de multiples choses sans arriver à bien comprendre comment faire.

Merci de votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu que vous n'avez pas de masse métallique dans la sdb, vous n'avez rien à faire.
Vous vous contentez d'amener la terre sur chaque circuit, comme pour les autres circuit du logement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Parfait Merci pour la réponse rapide.

J'ai un Velux Alu, est-ce un problème ? Dois-je le mettre à la terre ?

Le cablage des réseaux n'est pas dédié à la SdB, est-ce un problème?

Autre question concernant la SdB (2 points lumineux + 2 prises + chauffage central) du RDC qui sera refaite et comprend des arrivées en cuivre, comment faire la LES ?
Est-ce que le cable de terre doit être indépendamment relié à tous ces éléments?

merci.
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: J'ai un Velux Alu, est-ce un problème ? Dois-je le mettre à la terre ?

Oui

Citation: Le cablage des réseaux n'est pas dédié à la SdB, est-ce un problème?

Non

Citation: Autre question concernant la SdB (2 points lumineux + 2 prises + chauffage central) du RDC qui sera refaite et comprend des arrivées en cuivre, comment faire la LES ?

Le plus simple est sans doute de relier les arrivées en cuivre au bornier de terre du tableau
Mais vous pouvez également relier localement les circuits de terre aux arrivées en cuivre

Citation: Est-ce que le cable de terre doit être indépendamment relié à tous ces éléments?

Oui mais l'interconnexion peut se faire au tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Ok donc je mets le velux Alu à la terre, mais de manière indépendante ? Ai-je une obligation particulière sur ce sujet ?

Concernant la sdb du bas, j'ai beaucoup pense mal a visualiser ce que je dois faire pour cette liaison supplémentaire:
- si je relie les canalisations (chauffage et eau chaude?) directement au tableau, je n'ai rien d'autre a faire ?
- si je ne fais pas ça, que faire ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Ok donc je mets le velux Alu à la terre, mais de manière indépendante ? Ai-je une obligation particulière sur ce sujet ?

Non juste le relier à la terre


Citation: Concernant la sdb du bas, j'ai beaucoup pense mal a visualiser ce que je dois faire pour cette liaison supplémentaire:
- si je relie les canalisations (chauffage et eau chaude?) directement au tableau, je n'ai rien d'autre a faire ?


Exactement à part bien entendu les conducteurs de terre des circuit prises éclairage... qui doivent être présent comme partout
Ok donc je mets le velux Alu à la terre, mais de manière indépendante ? Ai-je une obligation particulière sur ce sujet ?


Citation: - si je ne fais pas ça, que faire ?

Il faut relier localement tous les conducteurs de terre de tous les circuits avec la liaison sur les canalisations
Donc plus compliqué que la solution précédente, sauf si cela ne vous arrange pas de relier les canalisations au tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Explications en image

Solution 1 :


Solution 2 (plusieurs variantes) :






On peut mixer tout cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Ok c'est noté.
Donc la liaison équipotentielle se fait uniquement lorsqu'il y a des éléments métalliques dans la sdb. Si ce n'est pas le cas, c'est la terre classique sur tous les circuits.

S'il y a du métal, je dois
-soit mettre les canalisations cuivre a la terre directement au tableau. Est-ce que cela change si porte avec ossature métallique?
- soit faire, en complément de la terre, un circuit Sdb dédié qui "decharge" sur les tuyaux métalliques. Est-ce que je peux dans ce cas utiliser le fil de terre qui arrive sur chaque éléments (prises/ point lumineux) si oui, je n'ai qu'un Wago a mettre qui relie les 2 terre + le câble venant des tuyaux.

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Je n'avais pas vu les schémas.
C'est clair, merci beaucoup
Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si l'huisserie de la porte est métallique il faut la relier à la LES
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai une question complémentaire concernant le terme "huisserie métal"
- si sur une porte, les charnières sont métalliques (mais le reste en armature bois), est-ce compris comme une huisserie métal et donc intégré dans la LES ?
- concernant le Velux, il est en bois, mais dispose d'une armature métal, est-ce également dans la LES ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les charnières sont des petites pièces, cela ne compte pas.
C'est vraiment l'huisserie qui compte
Pour le Velux, s'il n'y a que du bois apparent, il ne faut pas le relier à la LES
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Isere
Tu peu piquer toute tes terres sur une seul terre
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 07h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir