Retour
Menu utilisateur
Menu

Hauteur spot encastré plafond salle de bain

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 148 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous,

Je souhaite installer des spots LED dans une salle de bain secondaire.

La hauteur du plafond n'est pas standard car elle a été faite à l'emplacement d'un ancien garage.

Du coup, le plafond est incliné et l'emplacement des spots est de 2.10m.

J'ai mis l'un des spots au dessus du bac à douche. Le spot est bien sûr étanche.

Je voulais savoir si je peux le laisser tel quel à cette hauteur de 2.10m ou si je dois l'enlever et reboucher le trou car il peut y avoir un risque electrique avec les vapeurs d'eau dégagée par la douche ?

Je vous joins une photo pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même

Merci à tous pour vos avis
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Le volume 1 se termine à 2.25m, donc vous êtes en volume 1.
Je suppose que votre alimentation est en 12V et que votre spot "étanche" est donc bien supérieur à IP44. Comme il est "étanche" il n'y a pas de probleme de vapeur. La boite d'encastrement ne contenant aucun câble à nu ni jonction, il n'y a pas non plus de risque.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Chaze_ a écrit:
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide

Non ce spot ne convient pas
C'est écrit 230V direct, ce n'est pas du 12V

J'ajoute qu'il y danger de mort à l'utiliser à cet endroit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:
Chaze_ a écrit:
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide

Non ce spot ne convient pas
C'est écrit 230V direct, ce n'est pas du 12V

J'ajoute qu'il y danger de mort à l'utiliser à cet endroit


Je vais le déplacer d'au dessus du bac à douche ou carrément l'enlever pour ne prendre aucun risque.

Merci bcp pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 22h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir