Bonjour à tous,

Je souhaite installer des spots LED dans une salle de bain secondaire.

La hauteur du plafond n'est pas standard car elle a été faite à l'emplacement d'un ancien garage.

Du coup, le plafond est incliné et l'emplacement des spots est de 2.10m.

J'ai mis l'un des spots au dessus du bac à douche. Le spot est bien sûr étanche.

Je voulais savoir si je peux le laisser tel quel à cette hauteur de 2.10m ou si je dois l'enlever et reboucher le trou car il peut y avoir un risque electrique avec les vapeurs d'eau dégagée par la douche ?

Je vous joins une photo pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même

Merci à tous pour vos avis
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 800 message Essonne
Bonjour,
Le volume 1 se termine à 2.25m, donc vous êtes en volume 1.
Je suppose que votre alimentation est en 12V et que votre spot "étanche" est donc bien supérieur à IP44. Comme il est "étanche" il n'y a pas de probleme de vapeur. La boite d'encastrement ne contenant aucun câble à nu ni jonction, il n'y a pas non plus de risque.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
Chaze_ a écrit:
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide

Non ce spot ne convient pas
C'est écrit 230V direct, ce n'est pas du 12V

J'ajoute qu'il y danger de mort à l'utiliser à cet endroit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:
Chaze_ a écrit:
Carminas a écrit:BOnjour

A moins de 2m25, vous etes en volume 1

Donc IPx4 (étanche) ne suffit pas.
Il faut obligatoirement de la TBTS 12V avec transfo placé hors volume


Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

J'ai acheté ce modèle de spot :

https://fr.paulmann.com/luminaires-dinterieur/encastres/encastres-a-led/spot-encastre-led-calla-rond-3x5-5w-blanc-depoli-orientable/99927

D'après le descriptif, ca me semble être du tbts, qu'en pensez-vous ?

Concernant le transfo, c'est à dire placé hors volume ?

Merci encore pour votre aide

Non ce spot ne convient pas
C'est écrit 230V direct, ce n'est pas du 12V

J'ajoute qu'il y danger de mort à l'utiliser à cet endroit


Je vais le déplacer d'au dessus du bac à douche ou carrément l'enlever pour ne prendre aucun risque.

Merci bcp pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le mardi 08 juin 2021 à 01h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir