Retour
Menu utilisateur
Menu

Section triphasé sur cable de 300m

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,

J’habite à la campagne et j’envisage d’équiper en électricité un petit cabanon, situé à environ 300m, en le raccordant au tableau principal de la maison. Celui-ci est en triphasé avec abonnement 15kva.
Tous les appareils électriques de ce cabanon (chauffe eau, radiateur, cafetière, bouilloire, micro ondes…) nécessiteraient, s’ils fonctionnent en même temps, une puissance d’environ 6500w que je répartirais sur les 3 phases, donc environ 2200w/phase.

J’ai actuellement un coffret à environ 80m de la maison en direction du cabanon alimenté avec un cable 5G4² en attente directement depuis le tableau principal, actuellement il n’alimente rien. En me repiquant dessus, il me resterait environ 200m à tirer à partir de ce coffret.

D'où mes questions :
- Un 5G4² suffisent ils pour 6500w sur cette longueur ? Sinon quelle puissance max puis je tirer dessus ?
- Si je prolonge avec une section supérieure, 5G6² ou 5G10² cela risque t il de diminuer d’éventuels pb de chauffe ? ou cela est il inutile puisque ces premiers 80m ont une section de 4² et par conséquent limitent la puissance desservie ?
- Que préconiseriez vous ?

Pour être tranquille j’aurai bien aimé tirer un nouveau câble de 5G10² jusqu’au tableau principal mais très compliqué car je devrais casser une dalle sur le passage ou le passer en aérien ce que je ne veux pas.

Merci d’avance pour vos lumières !
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
A vos calculs :

Vous avez un abri de jardin qui consommera 6500W.

Cet abri de jardin se trouve à 300 m du tableau électrique  sur lequel vous allez vous raccorder.

Tout sera alimenté en triphasé 400 V.

S = (0,0179 x (300 x 2) x 6500) / (8 x 400) = 69810 / 3200 = 21,82 mm2

Des conducteurs de 25 mm2 sont donc nécessaire pour votre abri de jardin.

La formule magique

    S = (? x 2L x P) / (?maxU x U)

Voici la signification des termes et de la formule elle-même :

    S : section du câble en mm² ;
    ? : résistivité du cuivre, par défaut la valeur est de 0,0179 ?.mm2/m (à 20 °C) ;
    L : longueur du câble en m ;
    P : puissance maximale en W ;
    ?maxU : perte maximale de tension admissible en V (par défaut 2% est suffisant : 0,02 x 230 = 4,6 V pour du monophasé ou 0,02 X 400 = 8 V pour du triphasé);
    U : tension nominale d'alimentation.

Attention calculé avec du cuivre et a revérifier je me suis peut être trompé.
Sur une longueur aussi importante il serait judicieux de refléchir à passer de l'alu commandé sur mesure chez un presta spécialisé : Rexel, Tabur, Yes Electricité etc...

Bon en voulant vérifier ce que j'ai écris juste au desuss je suis tombé sur çà : https://jadengineer.com/section-du-cable-courant-alternatif/



Et donc pour rester sur du 4² il ne faudrait pas dépasser les 2500W de l'autre côté

Pour du 10² 6000W passerait sans problèmes

En passant en 16² vous pourrez tirer 7000W et dormir sur vos deux oreilles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension qu'on se donne.
On peut supposer dans le petit cabanon les circuits terminaux ne seront pas bien longs.
Donc tableau sur une hypothèse d'environ 3% dans la liaison.

Mon calcul me donne en tirant 6500W sur 300m de 4x25² cuivre une chute de tension maxi de 3,4%

Mais vu le prix, il faudra mieux partir sur de l'alu avec ce qui donnerait 3,9% de chute de tension avec un 4x35² alu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci totonenabou et Carminas pour vos réponses,

il y aura un tableau électrique alimenté en tri+neutre dans le cabanon, la terre sera reprise à proximité par un piquet. Le chauffe eau du cabanon sera en tri et les autres consommateurs en mono en répartissant de façon le plus équilibré possible.

Je pourrai ainsi tirer du 4G au lieu de 5G mais même là… du 25², c’est hors de mon budget. Je vais donc devoir réduire les consommateurs afin de pouvoir utiliser du 6² ou du 10² (vu le prix).

Quelles incidences si je raccorde du 6 ou du 10² sur mon 4² existant dans le coffret à 80 mètres de la maison ? Suis-je contraint de retirer une nouvelle ligne depuis mon tableau principal ?
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oups j'ai fait une erreur de calcul et j'ai pris 6500W par phase

Donc du coup cela devient plus jouable

Si on fait le calcul
Chute de tension avec 6500W en tri sur 80m de 4² : 1,9%
Puis :
- sur 200m de 6² : 3,1%, soit une chute de tension cumulée de 5%
- sur 200m de 10² : 1,9%, soit une chute de tension cumulée de 3,8%
Cela devient jouable

Regardez également un 4x16² alu qui vous coutera 2 fois moins cher que le 4x10² cuivre pour 1,9% de chute de tension également
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci beaucoup Carminas,

C’est une bonne nouvelle si je peux utiliser le 5G4² existant, vous m’éclairez la journée !
Car je ne savais pas comment calculer la chute de tension totale lors d'utilisation de sections différentes : si l’on prenait en compte les cumuls des différentes sections comme vous l’avez fait, où si l’on prenait seulement en compte le plus petit des cables sur toute la longueur. Ce mode de calcul m’arrange bien ! 

Je vous confirme oui c'est 6500w au total, si je répartis correctement je devrais être aux alentours des 2200-2400w/Phase (max. en simultanée ce qui devrait être rare).

Sinon hormis cette chute de tension cumulée par les différentes sections, je ne risque pas de problème d’échauffement sur les 80m de cable en 5G4² qui seront en direct au tableau principal ?
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 05h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir