Réalisation tableau électrique

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 149 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Orne
Bonsoir, 
Voilà, j'ai enfin rénover mon tableau électrique avec circuits mixtes 16A. Lignes spécialisées et dédiées on été repasser et sont indépendantes.
Tout fonctionne bien mais j'aurais néanmoins une petite question.(même si je pense connaitre la réponse mais je voudrais confirmation).
Mon DB est un 60A mono situer a environ 15m de mon tableau. Entre mon DB et le tableau la liaison est donc en 16mm2. Dans le tableau le N et la PH en 16 mm2 en provenance du DB arrivent sur les bornier N/PH (tableau standard HAGER 4 rangées). Ensuite je repars de chaque bornier pour alimenter mon premier inter diff 63 et ensuite les ponts entre inter diff ce font avec une barrette verticale exprès.

Jusque là  tout est ok mais j'ai raccorder 2 disjoncteur 20A qui protège chacun un petit tableau ( un pour le garage et l'autre pour la chaufferie). J'ai mis une barrette pour le N et une pour la Ph pour les ponter tous les deux et je les ai alimenter ensemble directement depuis le bornier de N et celui de PH en 10mm2 car il a 2 x 20A = 40A donc il peut y avoir qu'au maximum 40A donc le 10mm2 suffit non ? Ou aurais je du mettre du 16mm2 car DB 60A et bornier alimenter en 16mm2 ? Pourtant si en aval de la section il y a que 40A maxi qui peuvent être tiré alors mon 10mm2 est protéger ? Pas de risque de fonte du fil 10mm2 ? 

Et est-ce conforme à la norme ?

J'espère avoir été assez clair et surtout que vous m'avez compris et merci pour prendre le temps de me répondre ^^


PS: il y a bien une coupure générale 63 A en début de tableau.
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi c'est OK
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Orne
Salut Carminas, merci de prendre le temps de me répondre.
Dit moi tu est électricien pro pour être autant caler dans l'élec bâtiment et connaitre la normes sur le bout des doigts ?
Je me demande juste par simple curiosité car je te vois souvent répondre et aider sur les forums.
C'est cool d'ailleurs d'avoir des personnes comme toi pour aider les personnes comme moi
Messages : Env. 60
Dept : Orne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 17 septembre 2024 à 09h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir