Retour
Menu utilisateur
Menu

Inter Différentiel sous dimensionné ? 63 A Le max ?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Vosges
Bonjour à tous,

Pour alimenter une annexe de notre maison j'ai installé un tableau secondaire ,

Je souhaite installer sur ce tableau :
 1 DD 10 A Eclairage
 1 DD 16 A Prises 
 1 DD 20A Congélateur
 1 DD 32 A
 2 DD 16 et 20A Vide en prévision d'une extension

Le problème s'est que lorsque je fais la règle de l'aval je calcule : 1x32 + (0.5(10+16+16+20+20) = 73A 

Le problème c'est que je ne trouve qu'au maximum des 63 A j'ai vu qu'il existait des 80A mais cela me parait énorme. En plus sachant que je peux mettre 8 DD sur un Inter diff si un jour j'en rajoute et que je dépasse 80 A ?

J'ai cherché la réponse à cette question partout mais curieusement j'ai l'impression d’être le seul à me poser la question...

En tout cas je suis sur que quelqu’un saura me répondre!

En attendant je vous souhaite à tous une agréable journée 

Merci !
 
Messages : Env. 100
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour rappel, il y a 2 règles possibles, la règle amont et la règle aval, et il suffit de respecter au moins l'une des deux pour être conforme à la norme.

Vous évoquez la règle aval, mais ce n'est pas celle qui est pertinente dans votre cas (d'ailleurs elle n'est pas pertinente dans la plupart des cas)

Car un ID 63A respecte forcément la règle amont (disjoncteur EDF à 60A, donc vous ne pouvez jamais dépasser 63A)
Voire moins en fonction de la nature du disjoncteur placé au départ du câble vers le tableau secondaire.
Ainsi si vous mettez au départ un disjoncteur 32A ou 40A, un ID 40 en tête du tableau secondaire suffira pour respecter la règle amont.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Vosges
Bonjour Carminas,

Tout d'abord merci pour votre réponse,

Du coup si je comprend bien en fonction de l'ampérage de disjoncteur EDF , mon Diff doit être simplement supérieur à celui d'EDF sauf si j'avais une rangé avec un ou deux modules la règle de l'aval s'appliquerai et encore que, il suffit de respecter celle de l'amont.

Un ID40 ne risque pas d'être léger en cas d'allumage de plusieurs circuit en simultané ?

Un autre question si cela ne vous dérange pas de répondre, le disjoncteur du tableau principal alimentant le tableau secondaire est directement alimenté par l'arrivé principale sans être alimenté par le peigne l'ID de la rangée c'est bien sa ?


Merci beaucoup !
Messages : Env. 100
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Oui, mais c'est le calibre maxi du disjoncteur EDF, qui compte, pas le calibre de réglage qui peut changer à tout moment

La règle aval sert effectivement pour les rangées peu chargées, par exemple une rangée dédiée à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.

2/ 40A cela autorise quand même 9kW donc il faut pas mal de circuits pour le saturer
Ce que vous avez listé pour l'instant est léger en puissance

3/ Oui, avec un calibre adapté à la section du câble de liaison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 14h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir