Retour
Menu utilisateur
Menu

Poêle à bois Supra mauvais tirage

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour, je possède un poêle à bois de la marque Supra modèle Persee, j'ai tout installé moi même, mon conduit extérieur dépasse de 40 cm, j'ai fait un trou dans la dalle pour l'alimenter en air frais de diamètre 8 cm dans le vide sanitaire, j'ai tubé les boisseaux avec un tube inox de diamètre 15 cm (cote sortie poêle)idem pour l'intérieur en 15 cm émaillé, 2 coudes à 45 au niveau du plafond, pas de vmc dans la pièce.
Mon problème est que mon poêle a un mauvais tirage, j'ai essayé en enlevant les briques placées au dessus du foyer cela ne fait rien, le pire c'est quand il y a du mistral, j'ai beaucoup de mal à l'allumer, les flammes sont faibles, donc je supposes que m'aider? Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Et le vide sanitaire est-il bien aéré en courant d'air. 8 cm c'est un peu faible.

Ce n'est probablement pas la faute du poêle. Il faut essayer d'ouvrir un peu la fenêtre la plus proche pour voir si ça change quelque chose.

N'avez vous pas une VMC dans cette maison ? si oui, cette aération devient une entrée d'air supplémentaire pour la VMC et c'est comme s'il n'y avait rien pour le poêle.

Lorsqu'on a une VMC, il faudrait un poêle étanche ou tout au moins raccordable, c'est à dire qu'un tuyau relie l'entrée d'air directement au bas du poêle par un tuyau et il y a une entrée prévue pour dans le bas du poêle.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjour, mon vide sanitaire fait 50 cm de hauteur, j'ai raccordé directement le trou de diamètre 8 cm au poêle, fenêtre ouverte ou fermée cela ne change pas grand chose, la vmc est située dans les ponts d'eaux, salle de bain et WC, moi je penses sincèrement à une mauvaise conception du poêle, je suis un peu perdue du coup.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
bobiwan7 a écrit:mon conduit extérieur dépasse de 40 cm

Quelle est la longueur total du tubage (entre le poêle et la sortie du toit) ?
De mémoire, la norme demande 40cm en plus par rapport au point le plus haut dans un rayon de 8 mètres.
Voir: Lien
Est-ce bien le cas ? Le bois est bien sec ? Le problème a lieu également en hiver lorsqu'il fait froid ou seulement en mi-saison lorsqu'il fait plus chaud dehors ?

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjour, j'ai bien le + 40 cm en dessus le faîtage, j'ai mis moi même les boisseaux, j'ai 2m50 du sol au plafond et environ comble + extérieur 2m40, mon bois est super sec, chêne vert et, abricotier, olivier, je galère pour l'allumer, porte légèrement ouverte cela va un peu mieux, ouverture tirage au max, quand il fait du mistral en plein hiver c'est une catastrophe.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Lorsqu'il fait grand vent, ça doit perturber les sorties de fumées.
Je me demande s'il n'existe pas quelqu'un chose à placer à la sortie pour empêcher l'effet du vent. Il faudrait faire venir un pro du ramonage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Alors effectivement, dans ce cas, il ne reste plus qu'à faire mesurer la dépression dans la cheminée par un pro. Si c'est bon, alors c'est bien le poêle qui a un soucis.
a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjour à vous, merci de consacrer du temps à mon problème, depuis le début je penses aussi à un problème du au poêle, quand vous parlez de professionnels, c'est qui en fait? Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, il faut faire venir un spécialiste des cheminées, ça s'appelle un Fumiste, ils sont en général aussi ramoneurs.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 13h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir