Retour
Menu utilisateur
Menu

Ouate cellulose dans plafonds BA10 (ou 13) ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
Bonjour,


Je suis en train de finir la réalisation du plancher de mon future grenier (la vielle charpente de notre vieux moulin n'étant pas particulièrement vigoureuse nous avons construit une série de 3 fermes destiné à reprendre les charges de l'isolation et soulager une partie de pannes existantes d'autant plus qu'un renfort jadis mis en place via des piliers en bois posé sur des appuis instables doivent dégager)

Le plancher est en OSB3 16mm posé (collé a la PU D4 et cloué juste pour la prise) sur des poutres en I de 320mm de haut, j'était parti pour mettre deux couches de laine de bois 50kg/m3 en 145 d'épaisseur soit 290mm total pour un R de 7.6 (lambda 0.038) entre les poutres en I mais ouille le budget ! 

Entre le plancher de grenier et les rampants faut compter a la louche 200m² donc dans les 6000 euros d'isolation à la louche

Du coup vu qu'il y aura un classique faux plafonds avec suspentes, rails, pare vapeur SD20, et BA10 (si nécessaire mais à contre cœur du BA13 mais c'est lourd bondiou...) environ 40mm sous le bas des poutres en I je me suis posé la question d'isoler plutôt via une ouate de cellulose soufflé ... le hic c'est que pour un R de 7.5 faut compter dans les 13kg/m² d'ouate qui viendrais directement prendre appui sur le placo... (entraxe 400mm entre rails et une suspatte toute les deux poutres en I soit tous les 1m)  

La question, le placo resist il sans déformation visible ou pire ruine à ce type de contrainte ?

Pour ceux qui se demande à quoi resemble tout ce binouze 2 photos du "chantier" 






Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
De : Bresilley (70)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous devriez plutôt passer en BA6 Blush
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous devriez plutôt passer en BA6 Blush

Je presume que c'est par rapport a l'utilisation du BA10 en plafond que certains prétendent ne pas fonctionner... 

Tous les plafonds fait jadis (plus de 10 ans maintenant) en BA10 entraxe 400 n'ont pas bougé, va de soit qu'il avait pas de charge d'isolants ceux la ..

Cela dit le BA13 tiens dans le context décrit oui ou non ?
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
De : Bresilley (70)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Le ba13 et forcement plus costo que le Ba10 , et les entraxe à 40 ce sera un minimum vu le poids de la ouate
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
plaquisteheureux a écrit:Le ba13 et forcement plus costo que le Ba10 , et les entraxe à 40 ce sera un minimum vu le poids de la ouate

Il y a un risque de "bombement" sous le poids ?
Au pire avec des plaque de 120 je peut passer sur un entraxe de 300 mais je suis pas enthousiasmé par l'idée (cout, temp supplémentaire, etc...)
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
De : Bresilley (70)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

si on se réfère au DTU plaque de plâtre 25.41


BA 13 et fourrures avec entraxe 0,60 m : masse surfacique max de l'isolant 6 kg/m2

BA 13 et fourrures avec entraxe 0,50 m : masse surfacique max de l'isolant 10 kg/m2

BA 13 et fourrures avec entraxe 0,40 m : masse surfacique max de l'isolant 15 kg/m2

Pour les isolants soufflés vous pouvez aussi prendre connaissance
du DTU 45.11

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bonjour
SG.Hydro

Pour ne pas vous prendre la tête avec le poids de l'isolant, et comme vous semblez être en auto construction, vous pouvez faire en sorte de faire porter le poids de l'isolant par le frein vapeur :
vous fixez du frein vapeur renforcé (intello plus par exemple), vous posez vos rails sous le frein vapeur
vous mettez le placo que vous souhaitez.

Chez moi j'ai du lamnbris de 8 mm en plafond, sous 45 cm de ouate soufflée à 40 km/m3 soit 18 kg/m2.
et ça tient, parce que c'est le frein vapeur qui tient l'isolant, et pas la finition : il y a une lame d'air entre le deux, de 27 mm (pas de rails métal mais un lattage en bois).

pour calculer l'écartement du lattage j'avais utilisé les abaques de plancher.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour ManuTaden ,

Dans ce cas là vous n'avez pas d'espace technique (plénum) pour faire circuler les réseaux (Elec et VmC)?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 16h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir