Diagnostic pression trop élevée malgré régulateur Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour, 

Depuis quelques temps je suis confronté à un problème. 
La pression de mon installation monte systématiquement entre 6 et 8 bar plus ou moins vite quand tous les robinets sont fermés (stable quand on tire de l'eau, à la valeur réglée : 3 bar).

(Je joins un schéma de mon installation)



J'ai d'abord remarqué le problème grâce au groupe de sécurité de mon chauffe eau qui laisse couler de l'eau froide dès que le réseau monte au dessus de 7 bar. 

Il se trouve que le réducteur de pression avait été changé par un plombier à cause d'une fuite l'année dernière, j'ai donc rappelé le plombier en SAV qui m'a maintenu que la pression affichée au manomètre du réducteur était celle en amont (du réseau de ville, donc), que c'était normal et que le problème venait du GS (qui avait été changé il y a 6 mois parce qu'il... laissait couler de l'eau). 

J'ai donc re-changé le groupe de sécurité, le nouveau s'est mis à fuir de la même façon. 

Soupçonnant un réducteur de pression défectueux je l'ai donc changé pour une pièce censée accepter jusqu'à 16 bar en entrée, tarée à 3 bar d'usine.
Il est resté à 3 bar dynamique / 3.5 bar statique pendant les 10 minutes qui ont suivi la mise en service mais c'était remonté à 7 quelques heures plus tard et maintenant ça remonte en moins de 5 min dès qu'on ferme tous les robinets. 

J'ai pensé à un retour d'eau chaude dans le circuit froid (le chauffe eau est incorporé à la chaudière mais le circuit de chauffage est indépendant et s'alimente à un robinet/manomètre de la chaudière et se purge au radiateur). 
J'ai donc testé en éteignant la chaudière toute la nuit, la pression remontait encore au matin après avoir ouvert/fermé un robinet. 

J'ai donc fermé l'arrivée d'eau avant le réducteur de pression (circuit intérieur "gonflé" autour de 3.5 bar) et là ça restait stable. 

J'en arrive naïvement à la conclusion que la pression du réseau extérieur est trop élevée pour mes petits réducteurs qui du coup ne sont pas capables de réguler.
Seulement impossible d'avoir l'info de la part du distributeur qui refuse de faire venir un technicien ou même de me passer quelqu'un de compétent au téléphone (l'employée se borne à réciter son script entre "appelez un plombier" et "avez vous une question sur la qualité de l'eau?").
Le début des problèmes pourrait correspondre au changement de compteur d'eau l'année dernière mais aucune certitude de ce côté.

Ma question est donc : que faire? Installer un gros réducteur qui prend de grosses pression en entrée dans l'espoir que mon diagnostic soit le bon? 

Merci d'avance pour votre aide éventuelle!  

Arty
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour, ce qui compte c'est surtout la pression dynamique. Mais il est vrai que 7 bars amont ça commence à faire... vous êtes sûrement proche de la source d'alimentation et non en fin de ligne.

Effectivement suite au changement du compteur d'eau un réducteur aurait pu être enlevé. Mais je ne sais pas si c'est obligatoire d'avoir un réducteur dans le regard proche du compteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
En l'occurrence c'est gênant parce que ça fait couler mon groupe de sécu en permanence (et possiblement goutter un robinet mais c'est peut-être une coïncidence).
Je sais qu'il y avait 9 bar sur le réseau en 1992 (vieux courrier conservé) et je crois qu'on a eu des avertissements d'augmentation ces dernières années... Ce qui a possiblement provoqué la fuite du premier réducteur qui a tenu plus de 25 ans.

Il n'y avait pas de réducteur au compteur avant le remplacement par contre.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour j'ai exactement le même problème que vous. J'ai changer groupe de sécurité et réducteur de pression mais toujours beaucoup trop de pression. Ça peut aller jusqu'à 7,5 bar.
Avez vous trouvez une solution ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour, oui j'ai simplement installé moi même un réducteur de pression qui encaisse des pressions plus hautes et réglé pour sortir 3 bar (avec mano pour garder un œil dessus)
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 00h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir