Diagnostic pression trop élevée malgré régulateur Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 309 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour, 

Depuis quelques temps je suis confronté à un problème. 
La pression de mon installation monte systématiquement entre 6 et 8 bar plus ou moins vite quand tous les robinets sont fermés (stable quand on tire de l'eau, à la valeur réglée : 3 bar).

(Je joins un schéma de mon installation)



J'ai d'abord remarqué le problème grâce au groupe de sécurité de mon chauffe eau qui laisse couler de l'eau froide dès que le réseau monte au dessus de 7 bar. 

Il se trouve que le réducteur de pression avait été changé par un plombier à cause d'une fuite l'année dernière, j'ai donc rappelé le plombier en SAV qui m'a maintenu que la pression affichée au manomètre du réducteur était celle en amont (du réseau de ville, donc), que c'était normal et que le problème venait du GS (qui avait été changé il y a 6 mois parce qu'il... laissait couler de l'eau). 

J'ai donc re-changé le groupe de sécurité, le nouveau s'est mis à fuir de la même façon. 

Soupçonnant un réducteur de pression défectueux je l'ai donc changé pour une pièce censée accepter jusqu'à 16 bar en entrée, tarée à 3 bar d'usine.
Il est resté à 3 bar dynamique / 3.5 bar statique pendant les 10 minutes qui ont suivi la mise en service mais c'était remonté à 7 quelques heures plus tard et maintenant ça remonte en moins de 5 min dès qu'on ferme tous les robinets. 

J'ai pensé à un retour d'eau chaude dans le circuit froid (le chauffe eau est incorporé à la chaudière mais le circuit de chauffage est indépendant et s'alimente à un robinet/manomètre de la chaudière et se purge au radiateur). 
J'ai donc testé en éteignant la chaudière toute la nuit, la pression remontait encore au matin après avoir ouvert/fermé un robinet. 

J'ai donc fermé l'arrivée d'eau avant le réducteur de pression (circuit intérieur "gonflé" autour de 3.5 bar) et là ça restait stable. 

J'en arrive naïvement à la conclusion que la pression du réseau extérieur est trop élevée pour mes petits réducteurs qui du coup ne sont pas capables de réguler.
Seulement impossible d'avoir l'info de la part du distributeur qui refuse de faire venir un technicien ou même de me passer quelqu'un de compétent au téléphone (l'employée se borne à réciter son script entre "appelez un plombier" et "avez vous une question sur la qualité de l'eau?").
Le début des problèmes pourrait correspondre au changement de compteur d'eau l'année dernière mais aucune certitude de ce côté.

Ma question est donc : que faire? Installer un gros réducteur qui prend de grosses pression en entrée dans l'espoir que mon diagnostic soit le bon? 

Merci d'avance pour votre aide éventuelle!  

Arty
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour, ce qui compte c'est surtout la pression dynamique. Mais il est vrai que 7 bars amont ça commence à faire... vous êtes sûrement proche de la source d'alimentation et non en fin de ligne.

Effectivement suite au changement du compteur d'eau un réducteur aurait pu être enlevé. Mais je ne sais pas si c'est obligatoire d'avoir un réducteur dans le regard proche du compteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
En l'occurrence c'est gênant parce que ça fait couler mon groupe de sécu en permanence (et possiblement goutter un robinet mais c'est peut-être une coïncidence).
Je sais qu'il y avait 9 bar sur le réseau en 1992 (vieux courrier conservé) et je crois qu'on a eu des avertissements d'augmentation ces dernières années... Ce qui a possiblement provoqué la fuite du premier réducteur qui a tenu plus de 25 ans.

Il n'y avait pas de réducteur au compteur avant le remplacement par contre.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour j'ai exactement le même problème que vous. J'ai changer groupe de sécurité et réducteur de pression mais toujours beaucoup trop de pression. Ça peut aller jusqu'à 7,5 bar.
Avez vous trouvez une solution ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour, oui j'ai simplement installé moi même un réducteur de pression qui encaisse des pressions plus hautes et réglé pour sortir 3 bar (avec mano pour garder un œil dessus)
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Drome
Bonjour !

Je remonte ce sujet car après recherche je constate depuis 3 semaines un soucis similaire sur mon installation.

Pour expliquer le problème, quelques détails sur l'installation :

- Nous avons un système Clipsol Combi RSD (caisson solaire en toiture) qui fourni quand c'est ensoleillé chaufagge en appoint et eau sanitaire
- Il est couplé à une chaudière changée il y a 6 mois, de marque Dietrich, pilotée par le clipsol à la demande.

Depuis 3 semaines, la soupape d'entrée du circuit ECS dans le Clipsol, tarée à 6 bars s'est mise à goutter puis a pisser par moments, du jour au lendemain.

Suspectant que la soupape était peut être entartrée, elle a été remplacée ->> sans effet
Du coup nous avons fait changer le réducteur, suspectant qu'il était endommagé ->> sans effet
J'ai donc fait installer un manomètre sur le réducteur.

Ce qu'on constate :
- Quand on tire de l'eau, la pression sur le mano est au niveau du réglage du réducteur
- Dès qu'on referme ça remonte plus ou moins vite au max du manomètre (4 bars) et près quelques heures la soupape du Clipsol se remet a gouter, donc je suppose que même manomètre bloqué on doit repasser au dessus de 6 bars

Je ne sais plus quoi faire...

J'ai prévu de faire changer 2 mitigeurs thermostatiques vieillissant, en me disant que peut etre c'est un retour eau chaude dans le circuit froid. Le plombier doit venir sous peu mais je doute que ça règle le soucis.
En attendant j'ai taré le réducteur a 2.3 bars, ça ne goutte plus donc je suppose que la pression remonte au max sous la barre des 6 bars fatidiques. Sauf que côté confort c'est pas fou.
En gros on dirait que circuit fermé,  la pression double par rapport au réglage du réducteur.


Cependant à la lecture de ce sujet, je me dis que c'est peut etre en amont que le problème se trouve.
Le réducteur est censé encaisser jusqu'a 20 bars en amont.
Mon autre piste concerne l'échangeur à plaques du système Clipsol, qui pourrait être entartré et rejeter de la pression, mais même système éteint elle remonte donc je doute que ce soit ça.

Si d'autres personnes ont eu ce genre de soucis, et ont trouvé une solution pérenne, je suis preneur.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 40 message Eure Et Loir
Bonjour,
J'ai exactement le même souci.
Je suis proche du puisage du réseau de la ville.
J'ai installé un réducteur de pression en arrivant dans la maison il y a trois ans. Et je n'avais pas de souci. Mais depuis quelques semaines j'ai plusieurs problèmes : micro fuite sur une nourrice, coups de béliers dans l'installation, robinet qui fuit et groupe de sécurité qui coule en permanence.
J'ai donc changé le groupe de sécurité et installé une vessie pour essayer de résoudre le problème mais cela ne change rien. La vessie est gonflée a 2,5 bars.
Le groupe de sécurité modifie la pression lorsque l'on tire de l'eau, mais ça remonte a 7 bars dans les minutes qui suivent.
Je pensais rajouter un réducteur plus costaud mais j'aurais bien aimé que quelqu'un confirme la solution avant d'investir.
Je suis a côté d'Epernon, si des gens ont le même soucis.
Merci de votre aide et de vos commentaires
Samuel
Messages : Env. 40
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Micro fuite interne sur le clapet du réducteur de pression.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Eure Et Loir
Merci de la réponse. Dans la logique ça expliquerait bien le truc. Acheté chez LRM il y a trois ans, c'est pas terrible comme qualité. De ce que j'ai lu, je vais voir pour en prendre un qui accepte des pressions plus importantes en entrée pour assurer le coup
Messages : Env. 40
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Drome
Bonjour,

Suite de mes mésaventures sur le sujet...

Les 2 robinets thermostatiques, dont ont supposait comme cause probable ont été remplacés par des mélangeurs classiques.
Hélas loin de régler le soucis, c'est pire !

La pression remonte encore plus vite, surement liée à une meilleure séparation eau froide/eau chaude au niveau des mitigeurs.

Du coup même avec le réducteur taré a 2.2 bars, la soupape 6 bars du Clipsol s'est remise à goutter.

A l'ouverture d'un robinet en eau chaude, j'ai parfois 20 secondes ou plus de forte pression le temps qu'elle revienne a un niveau normal.

Trouver un mainteneur sur les systèmes Clipsol est compliqué mais je vais pas trop avoir le choix je pense, on a tout essayé en amont.

Si certains ont des retours d'expérience, je suis preneur !

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 40 message Eure Et Loir
As tu fait l'essai de tirer de l'eau pour baisser la pression, et couper l'alimentation générale alors que la pression est basse? Si la pression reste basse le problème est externe a l'installation (et donc le réducteur laisse passer de la pression supplémentaire doucement), si la pression remonte, c'est un problème interne. Selon tes vannes tu peux refaire des essais en excluant certaines choses et pas d'autres (bec, clipsol)
Messages : Env. 40
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir