Retour
Menu utilisateur
Menu

VillaClim avis

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet

VillaClim : 1 ou 2 unités nécessaire

1 (0 vote)
 0% 
2 (0 vote)
 0% 
0 participant
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour

Je prévois une rénovation "lourde" d'un appartement 177m2 suite à achat. J'envisage d'installer une climatisation gainable réversible. 
Je suis dans un immeuble où il est interdit d'avoir une unité extérieur fixée sur le mur côté cour pour problème visuel car c est dans un secteur "protégé". De plus, pas possible de percer le mur et installer une grille de 1mx1m. 
Néanmoins il est possible de percer 2 prises d'air (prise et évacuation, diam 125mm)  ou d'exploiter les ouvertures existantes (fenêtre par exemple).
Note: aucun soucis pour la partie froide (gaine) car il y a des faux plafonds.

L'appartement est composé de 2 zones: 
- zone principale : salon + 2 chambres = 80m2  (dont 2,90m de hauteur de plafond)
- zone enfants :  2 chambres = 29m2 dont 2,20m de hauteur de plafond

2 solutions: 
* Clim avec unité extérieure cloisonné dans une pièce (buanderie) + grille donc on réduit la hauteur d'une fenêtre mais ce n'est pas grave. Et possible par la copropriété.
Il faut une puissance de 13kW pour l'ensemble de l'appartement.
Risque d'avoir une unité extérieur très volumineuse

* Clim sans unité extérieure avec VILLACLIM mais le module a une puissance seulement de 4,8 kW (soit d'après le flyer, une surface de 80m2)
-> faut-il en installer 2 ? une pour chaque zone ? dans cet appartement

Avez-vous des retours de la solution VILLACLIM ?
https://www.villaclim.fr/car[...]eristiques/ 

merci de vos retours et commentaires constructifs
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez sur la page devis climatisation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
C'est une marque villaclim ? Partez sur du matériel de marque connue.

Unité extérieure à l'intérieur à faire valider par le fabricant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Sinon centrifuge Hitachi gamme RASC
Mais uniquement en alimentation triphasé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Bonjour Phlaba,

Je suis en train de préparer une rénovation totale d'un appartement ; et me pose la même question aujourd'hui, que vous en 2021.

Finalement, quelle solution avez-vous retenue ?

En êtes-vous satisfait ?

D'avance, merci pour votre retour.

Cordialement,

CJ
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour

j ai installé le set up suivant : clim gainable avec 3 zones, en monophasé
- AOYG 36KBTA5.UE 10,6kW
- ARXG 9 KLLA UI
- ARXG 12 KLLA UI
- ARXG 22KMLB.UI

j ai installé l unité extérieure au dessus des toilettes (hauteur plafond : 3,4m) , l unité fait 1m de haut (d apres mes souvenirs). donc j ai (encore) un plafond à 2,1m pour les toilettes
j ai coupé la fenêtre en 2/3 - 1/3 .  1/3 en grilles avec 2 flux (entrée et sortie d air). 
pour le flux d air "sortie", cela a été cloisonné (face ventilateur vers la grille "sortie") par rapport au flux "entrée" pour éviter le mélange "chaud / froid" au maximum
pour éviter de saturer l unité, il y a un volume d espace conséquent pour "avoir de l air" : derrière et sur les côtés de l unité

comme cela, aucune modification structurelle de la façade (pour la copro)

le seul truc qui n a pas été fait, c est de mettre un bac de récupération d eau / humidité sous l unité pour ne pas endommager le plafond (surtout en mode chauffage l hiver),  j ai quand meme un système de fil chauffant pour éviter le givre sur l unité. 
-> erreur de ma part de n avoir pas pensé à cela ... je corrigerai plus tard car il faut refaire le faux plafond (2m2) et mettre un bac avec évacuation d'eau (pas simple à prévoir mais faisable)

j ai un chauffage au gaz donc la clim est utilisée en appoint de chauffage (en journee le weekend surtout)
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 16h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir